Про совместимость котла и бойлера

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Неуверенно могу предложить вариант обойтись тёплыми стенами, вместо радиаторов. Если КТР бетона и пеноблока близки, то может выжить. Но к такому просится конденсационный настенник.

Ирина7646
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 20:07
Репутация: 0

Re:

Сообщение Ирина7646 »

oleg.dmitrievic писал(а):а чего так стыдливо притерли контору которая продает? ну это ладно, я завтра спрошу как это цена у вас ниже чем мне оказалась. вполне возможно что просто для затравки скинули, или давно это было, или при оплате скажут что не так посчитали или еще ченить. и это.. нету там такого менеджера, он в термоарте работает, а у термоарта очень плохо с гарантиями.. или они под вису гингер косят?
Почему стыдливо, просто подумала, что не этично... Смотрите, косят или нет.
2(1).xls
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):
Ирина7646 писал(а):Переход от настенника-это что? Труба? Или в дымоходе отверстие? Отверстие есть , в четвертом кубике снизу.Диаметр 14.У котла 13.
труба, труба.
если кубики по 30 см, то отверстие это в 30*4=120 см от пола чтоль? вы настенник напол ставить чтоль собрались?

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
wetleo писал(а):здесь к стати есть ДИМА он за еду работает,парень хороший делает всё чётко
а ты его этой едой то прокормишь?
Не знаю...так сказали и сделали,мож они ошиблись, подумали, что у меня напольник...А я не знала.Но теперь уж не переделать! Труба на крыше!
А у Димы меню знатное! :)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Ирина7646 писал(а):Почему стыдливо, просто подумала, что не этично... Смотрите, косят или нет.
я вопросом на вопрос отвечу. вот вам одна только строка с того счета что мне от настоящей висы гингер скидывали. после обеда я там был кажется.
Коммерческое предложение № 9222 от 05 декабря 2014

Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Ирина7646 писал(а):Не знаю...так сказали и сделали, мож они ошиблись, подумали, что у меня напольник...А я не знала.Но теперь уж не переделать! Труба на крыше!
Это все хорошо, только вот у вас не турба, а значит и дымоход у нее должен быть с уклоном вверх а не в них. если вы с него трубу опустите в ту дырку то он тупо не включится. Точнее включится и выключится. Переделать можно так что особо переживать по этому поводу не стоит.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 08 дек 2014, 22:28, всего редактировалось 2 раза.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

слушайте а как это так 10 *11 это 110мкв в два этажа это 220,минус два балкона по 10 кв,ито должны отапливатся раз застеклены,итого 200 метров кв,а по проэкту от. площадь140,куда ушли 60 м кв,в горы что ли :D

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
да вы к димке обратитесь,не просто так он же на аватарке написал что за еду работает :D
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Ирина7646
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 20:07
Репутация: 0

Re:

Сообщение Ирина7646 »

wetleo писал(а):слушайте а как это так 10 *11 это 110мкв в два этажа это 220,минус два балкона по 10 кв,ито должны отапливатся раз застеклены,итого 200 метров кв,а по проэкту от. площадь140,куда ушли 60 м кв,в горы что ли :D

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
да вы к димке обратитесь,не просто так он же на аватарке написал что за еду работает :D
Ой, ну классно тут у вас! И что я сюда раньше не "наткнулась" ? :)
На 1-ом этаже веранда,предбанник минус - не отапливаемые. На 2-ом балкон. 142 получается!
Вы у Димки его кулинарные пристрастия видели? :D Я лобстеров только по телевизору! А придётся ему их готовить! :)

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

ну если на рублёвку попадал то значит покормился лобстерами :D
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Ирина7646
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 20:07
Репутация: 0

Re:

Сообщение Ирина7646 »

oleg.dmitrievic писал(а):
Ирина7646 писал(а):Почему стыдливо, просто подумала, что не этично... Смотрите, косят или нет.
я вопросом на вопрос отвечу. вот вам одна только строка с того счета что мне от настоящей висы гингер скидывали. после обеда я там был кажется.
Коммерческое предложение № 9222 от 05 декабря 2014

Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Ирина7646 писал(а):Не знаю...так сказали и сделали, мож они ошиблись, подумали, что у меня напольник...А я не знала.Но теперь уж не переделать! Труба на крыше!
Это все хорошо, только вот у вас не турба, а значит и дымоход у нее должен быть с уклоном вверх а не в них. если вы с него трубу опустите в ту дырку то он тупо не включится. Точнее включится и выключится. Переделать можно так что особо переживать по этому поводу не стоит.
Ну это уж совсем тогда... Я же по этому распечатанному счету оплачивала бы со своего счета... У вас комм.предложение, а здесь счет на оплату,есть разница. Может поэтому и номера не пляшут...Короче туплю.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

и это, еще маленьки момент забыл спросить, а к радиаторам вы как намеривались трубу вести если вы уже полы залили? стену резать? так это... нельзя вроде как такие стены резать по периметру. и трубки вам оконечные посчитали такие, которые от пола идут. как вы их ставить будете? и инструмента кроме как у меня ниукого нет в южном подмосковье, чтоб все это собрать :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

точнее наверное рублёвские заказчики присадили там на лобстеров,ну что же прийдётся,это во всяком случае дешевле чем у дмитрича за деньги,или у валерки за трудо часы :D
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Блин, надо было подождать пока оплатите, тогда и цену на монтаж можно былоб задрать, все равно никуда не делись бы :)

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Ирина7646 писал(а):а здесь счет на оплату,есть разница.
НЕ, нету разницы. ком предложение по томуже номеру идет. у них база одна на всех менеджеров. ладно, я завтра позвоню уточню.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Re:

Сообщение wetleo »

oleg.dmitrievic писал(а):и это, еще маленьки момент забыл спросить, а к радиаторам вы как намеривались трубу вести если вы уже полы залили? стену резать? так это... нельзя вроде как такие стены резать по периметру. и трубки вам оконечные посчитали такие, которые от пола идут. как вы их ставить будете? и инструмента кроме как у меня ниукого нет в южном подмосковье, чтоб все это собрать :)
а там замете 3 радиатора с боковым через угловые термостатические, а 4 с нижним через мультифлексы,это ж надо так исполнять,а инструмет какой пресс что ли для полителена
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

wetleo писал(а):а 4 с нижним через мультифлексы,
Очевидно, для второго этажа.

Ирина7646
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 20:07
Репутация: 0

Re:

Сообщение Ирина7646 »

oleg.dmitrievic писал(а):и это, еще маленьки момент забыл спросить, а к радиаторам вы как намеривались трубу вести если вы уже полы залили? стену резать? так это... нельзя вроде как такие стены резать по периметру. и трубки вам оконечные посчитали такие, которые от пола идут. как вы их ставить будете? и инструмента кроме как у меня ниукого нет в южном подмосковье, чтоб все это собрать :)
На втором этаже полы не залили еще специально. Там еще будет проложен утеплитель-шумопоглотитель! и стяжка см 15-ть, потом.Так что трубам будет вольготно лежать!

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

так прикол забит колектор,и трубы 16-200м,колектор полюбэ у котла и лучевой хотели ко всем радиаторам 16 тянуть,ну ладно 1 этаж проволокёт а второй самый удалённый радиатор хрен знает,рисковые парни,плюс ещё же модульный узел т.п. будет со своим насом пожирать
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

wetleo писал(а):,а инструмет какой пресс что ли для полителена
Да, он на ту трубу что посчитали отличается от рехаувского. рехау на ней гильзу не дожимает, и трубу снаружи срезает. она толще и в губки не влазит.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Re:

Сообщение wetleo »

cineman писал(а):
wetleo писал(а):а 4 с нижним через мультифлексы,
Очевидно, для второго этажа.
думаю что да,логично
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Ирина7646 писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):и это, еще маленьки момент забыл спросить, а к радиаторам вы как намеривались трубу вести если вы уже полы залили? стену резать? так это... нельзя вроде как такие стены резать по периметру. и трубки вам оконечные посчитали такие, которые от пола идут. как вы их ставить будете? и инструмента кроме как у меня ниукого нет в южном подмосковье, чтоб все это собрать :)
На втором этаже полы не залили еще специально. Там еще будет проложен утеплитель-шумопоглотитель! и стяжка см 15-ть, потом.Так что трубам будет вольготно лежать!
Вы вопрос не поняли, или просто не ответили?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

wetleo писал(а):думаю что да
Первый и второй этаж лучевой схемой в стяжке второго этажа. :D

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Re:

Сообщение wetleo »

oleg.dmitrievic писал(а):
wetleo писал(а):,а инструмет какой пресс что ли для полителена
Да, он на ту трубу что посчитали отличается от рехаувского. рехау на ней гильзу не дожимает, и трубу снаружи срезает. она толще и в губки не влазит.
а понял,типа как и с каном такие же проблемы с его 14 диаметром
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

чето мне кажется просто собрали то что от кого-то осталось. и втулили. Может даже и монтажники которые с висой работают. потом просто елиб она оплатила, от нее письмо гарантийное написали чтоб деньги в счет оплаты другого счета в виду ошибки перенесли и все.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Vaillant»