F.28. Недостаточное давление газа. Как обмануть, отрегулир?

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
leonardic@list.ru
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 дек 2011, 21:34
Репутация: 0

F.28. Недостаточное давление газа. Как обмануть, отрегулир?

Сообщение leonardic@list.ru »

При запуске системы отопления на Vaillant VUW INT 240/3-3 в новом сезоне:
1. Нет розжига горелок, хотя на электродах искра есть.
2. Котел автоматически делает 3 попытки розжига, циркуляционный насос запускается, затем F.28.
Горячую воду не пробовал. Завтра испытаю.

В связи с началом отопительного сезона допускаю, что давление газа снижено, не измерял.
Исключаю забитость газопровода, все проверил. Газ идет.
:arrow:
Но если даже так, как заставить его работать?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Какое давление газа в сети и на форсунках в момент розжига?
Что-то сомнительно, что такое уж низкое, что не разжигается.
leonardic@list.ru писал(а):Но если даже так, как заставить его работать?
Нужен специалист. Он заставит.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

leonardic@list.ru
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 дек 2011, 21:34
Репутация: 0

F.28. Недостаточное давление газа. Как обмануть, отрегулир?

Сообщение leonardic@list.ru »

VikT
Давление не измерял. Но на входе в котел оно присутствует т.к. к тройнику подключена и газ. плита, которая работает.
А вот на форсунках "p" похоже нет вообще т.к. даже нет запаха, ну и соответственно гореть нечему.
Крышки сняты. А какая либо мудрая защита там не стоит, когда крышки сняты??

Спецов в Таганроге, не знаю таких.
Строю дом с 2007 года, пока они мне не попадались.
Самое сложное в те годы мне пришлось с выбором спецов по несъемной опалубке.
В конечном счете вся орг. на себя, а кто то просто подавал бетон.
Но сейчас о котле...извините..

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Сами Вы скорей всего не справитесь.
Нужно проверить работоспособность газового клапана, подается ли на катушки напряжение...
Вообще нужен человек понимающий принцип работы котла, а неисправность тогда найти проблем не составит.
В Ростове наверное есть спецы :cool:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

leonardic@list.ru не забывай что мощность плиты значительно меньше чем мощность котла
котел перед пуском надо настраивать по давлению газа
если котел дымоход, то после начала розжига можно услышать звук включение клапана
термозапорный клапан по газопроводу отдельно на котел не стоит?

бывает что они срабатывают
возможно что на фильтр газового клапана мусор "прибило"
газовщики "скромничали" на вывод котлового газопровода дырку маленькую прожгли
если стоит пробковый кран то проход газа может смазкой забит
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Виктор Вивчаренко

Re: F.28. Недостаточное давление газа. Как обмануть, отрегул

Сообщение Виктор Вивчаренко »

газовой клапан - разобрать, очистить от накипи, смазать - проверить легкость движения движущихся частей.

Ответить

Вернуться в «Vaillant»