Теплообменник конденсатника

Сообщение scuba72 »

С Новым Годом Сервисмены!
Судя по всему наглухо забит теплообменник Eco Tec(а). Чем промыть.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Ничем, на выброс.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Сообщение scuba72 »

Так жёстко ???????????????????????????????????????????
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Жёстко было котёл до такого состояния довести. К качеству теплоносителя для конденсатника очень жёсткие требования и не зря.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

bwt
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 05:41
Репутация: 7
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Re: Теплообменник конденсатника

Сообщение bwt »

Если ещё "дышит" - в смысле есть циркуляция -
_http://bwt.ru/products/heating/

Промывка без оборудования - Cillit-HS 23 RS. Флакончик рублей под 1000 стоит.

Во! Уважаемый scuba72, если будешь "на выброс" порежь пожалуйста и сбрось фото.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Теплообменник конденсатника

Сообщение BAXI-Ural »

scuba72 писал(а):С Новым Годом Сервисмены!
Судя по всему наглухо забит теплообменник Eco Tec(а). Чем промыть.
Если и получится, то солянкой с циркуляцией и реверсом. Никаких гарантий....
Лучшее решение - стандартное решение....

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re: Теплообменник конденсатника

Сообщение scuba72 »

[/quote]
Если и получится, то солянкой с циркуляцией и реверсом. Никаких гарантий....[/quote]

Ну про "наглухо" я приврал.Котёл пока работает, но с таким звуком...... :shock:. Нижняя четверть, задней стенки топки, нагревается до красна.
Вопрос по промывочным машинкам. Раскажите кто чего юзает, чего нравится - чего не нравится, на что обратить внимание при выборе. Целесообразно ли, экономически, мыть настенники или, на теже деньги выйдет замена теплообменика .

Всех с прошедшими.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Меняй теплообменник и заливай качественный теплоноситель, повторюсь за RUZALIN, промыть эти теплообменники качественно практически не возможно. Убухаешь деньги на промывку и хватит на пару месяцев.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

bwt
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 05:41
Репутация: 7
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Сообщение bwt »

Не, вот упрямые! Ну есть же решение !!!! Обратите внимание никакой рекламы - только возможное решение!
Хочешь - по теплоносителю, хочешь - по промывке!
Весь мир пользуется технологиями, а Вас нужно уговаривать применять! И ещё капризничаете! Менталитет?

А по технологии промывки (ну да, явно не соляной кислотой), необходимо провести нейтрализацию, а потом - пассивацию, для исключения отложений через 2 месяца.
Вот что пишет Sime по вопросу гарантийной ответственности:
"Перед заполнением"!
На файлообменник выложил выдержки из инструкций - бренды в названии файлов - сколько поместилось,
а в принципе рекомендации есть почти у всех. Более 60 брендов, поставляемых на Россию (и СНГ).

_http://files.mail.ru/LXO5RF?t=1
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Сообщение alicBV »

Согласен со Святославом. После пары промывок, теплообменник долго не ходит. И думаю,дело не в упрямстве или нежелании обслуживать технику.
Факты вещь упрямая.
Установка: январь 2006 - Замена май 2010., течь. VU 356
Установка: сентябрь 2006 - Замена январь 2011., течь. VU 656
Установка: январь 2008 - Замена сентябрь 2008., течь. (сказали,что брак) VU OE 376

bwt
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 05:41
Репутация: 7
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Сообщение bwt »

alikBV писал(а):После пары промывок
А какой "химией" промывали?
И проводилась ли пассивация после нейтрализации кислоты? (защитная обработка поверхностей - это для тех кто не знает)

Факты вещь упрямая, но такой статистикой можно угробить "светлую идею конденсационной техники"!
Как будто в Европе допускаются к эксплуатации только конденсатники.

И не пора ли за такой срок задуматься о причинно - следственной связи?!
- отложения солей и накипи на стенках теплообменника
- следовательно подпитка (вряд ли) или конфликт среды
- что и каким образом оседает на теплопередающих поверхностях(водоподготовка - помогает первоначально)
- какие меры предпринять (есть решение, есть).

А попробуй выяснить точку зрения на проблему представителей производителя.

bwt
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 05:41
Репутация: 7
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Сообщение bwt »

alikBV писал(а):обслуживать технику
Кстати, "решение" предполагает создать защитную плёнку "ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ" и кристаллизации очагов соле - накипеобразования. И "ваааще", вся среда "транспортируется" во взвешенном состоянии.
И кислород "связывается" в первые часы эксплуатации.

Исключаем негативные условия изначально, как того требуют производители.
Пример из ГВС, зато визуально понятно и доступно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

bwt писал(а):...
И проводилась ли пассивация после нейтрализации кислоты? (защитная обработка поверхностей - это для тех кто не знает)

Факты вещь упрямая, но такой статистикой можно угробить "светлую идею конденсационной техники"!
Как будто в Европе допускаются к эксплуатации только конденсатники.

И не пора ли за такой срок задуматься о причинно - следственной связи?!
- отложения солей и накипи на стенках теплообменника
- следовательно подпитка (вряд ли) или конфликт среды
...
Во многом согласен со сказанным.Пассивация-если извлечь корень,то можно трактовать в другом контексте-читай,отношение к работе,в первую очередь.Человеческий фактор.
Недостаточно поганять раствор через бустер-теплообменник, важно соблюдать технологию и правильно все действия выполнять при проведении ТО. Вот как раз, на мой взгляд, остаются открытыми вопросы именно по этой самой пассивации и по процедуре. Бывало, что я присутствовал при промывке этих теплообменников, но сервисанты люди суровые, узнать какая кислота входит в состав раствора?...ни-ни...А может там серная кислота или ещё какая :?: Монополия,да и не обязаны они. Но, еще не мнее 5-и таких подобных котлов работают без проблем,столько же времени и нормально. Будущее,этой техники не безнадёжно. Другое дело, не каждому по карману..., да и от монтажной стороны тоже очень многое зависит.

bwt
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 05:41
Репутация: 7
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Сообщение bwt »

bwt писал(а):Исключаем негативные условия изначально,
А если не доводить теплообменники "до состояния " требующего вмешательства сервисников?

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

scuba72 похоже эту тему поглотили манагеры, так что тебе думать :?:
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Re:

Сообщение Святослав »

bwt писал(а):А если не доводить теплообменники "до состояния " требующего вмешательства сервисников?
:spam:
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

bwt
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 05:41
Репутация: 7
Откуда: Ростов-на-Дону
Контактная информация:

Сообщение bwt »

Святослав писал(а): Святослав
Ну и ладно, молчу. :)

THE_ENGINEER
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 22 мар 2014, 14:52
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Теплообменник конденсатника

Сообщение THE_ENGINEER »

Vaillant ecoTEC VU OE 356-7 откуда течь, и как можно ее устранить?