котел atmo TEC pro не выходит в режим ГВС
диагностическое сообщение D 22 показывает значение 0
попытка выставить 1 не дала результата,
сделана чистка аквасенсора результат тот же
как проверить сам сенсор на работоспособность ?
возможные причины не выхода на режим ГВС

Аватара пользователя
weise
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 29 май 2013, 15:06
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: аквасенсор чистка , проверка на работоспособность

Сообщение weise »

Аквасенсор - это Датчик Холла - явление возникновения поперечной разности потенциалов помещении проводника с постоянным током в магнитное поле.

При протоке будет генерироваться напряжение от 1 до 5 вольт, только тестором скорее всего измерить не сможете.

Скорее всего у Вас проблема с осью крыльчатки аквасенсора. Можно снять и дунуть в него, крыльчатка должна свободно вращаться.

Не ломайте голову купите новый аквасенсор цена в районе 1000 руб. или отдельно крыльчатку, цена копейка, но не все сервисные центры держат крыльчатку в наличии.
Ничего нет невозможного для врача, для неотложного...