Сообщение РоманМ »

Валерий45 писал(а): Комнатный термостат у меня делает вкл/выкл - сложно поставить неправильно.
Ещё как можно!! Вкл\ выкл он по чьей указке делает,а? Высших сил или марсиан?
Валерий45 писал(а):После выключения котла, насос гоняет по системе воду в течении минуты.
Когда воздух в комнате остыл (у меня бывает "пауза" в солнечный день до 100 минут), котел включается.
О какой дельте идет речь?
Угу, а ситуация наоборот? Температура воды достигла уставки, а воздух не прогрет, котел ыыулючил горелку, минутку погонял воду и затих... Что быстрее остынет система или котел??
Валерий45 писал(а):Тоже самое происходит, когда выставляю мощность 13 КВт - расход тот же 1 м3/час.
Отож! М даже мысли не мелькнуло что ты ограничиваешь ему максималку, а модуляцию гореки не учитываешь, ага ())

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Валерий45 писал(а): Да, при разных значениях D000 расход должен быть разным
Выкинь термостат)))
рррр-разобррраться... и не поломать...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Валерий45 писал(а):Модуляции нет - теплопотери высокие - работает на мощности по параметру D000.
Модуляция есть. Просто Вы её не замечаете.
Валерий45 писал(а):Да, при разных значениях D000 расход должен быть разным.
Не должен быть разным. Расход газа определяется только текущей мощностью на отопление.

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Валерий45 писал(а):Расчетные теплопотери на 100 м² отапливаемой площади ~ 44 Вт/м².
Это 4.4 кВт на ваши 100 квадратных метра. Как котёл может работать хоть как то выше своей минимальной мощности - 8 кВт ?
Валерий45 писал(а):Хочу так, поставил D002 = 30 мин, пусть отсчитывает 30 мин, а не 8 мин.
Этот параметр не задаёт константную величину времени. А даёт величину по которой котёл высчитывает время, при определённой заданной температуре на подаче котла. Чем выше температура, тем меньше котёл отдыхает.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Валерий45
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 19:36
Репутация: 0

Re:

Сообщение Валерий45 »

Vaillant Group Rus писал(а):
Валерий45 писал(а):Это 4.4 кВт на ваши 100 квадратных метра. Как котёл может работать хоть как то выше своей минимальной мощности - 8 кВт?
Согласен, наверно в расчетах ошибка.
По коэффициэнтам сопротивления теплопередачи стен, полов и т.д., суммарная теплопотеря дома Σ = 10035 Вт без потерь на "холодную вентиляцию".
Валерий45 писал(а):Этот параметр не задаёт константную величину времени. А даёт величину по которой котёл высчитывает время, при определённой заданной температуре на подаче котла. Чем выше температура, тем меньше котёл отдыхает.
Через 8 минут на паузе, вроде котловая вода не успевает остыть сильно - не утверждаю, а предполагаю.
А температура в комнате даже на 0.1С не успела понизится, а котел готов ее повысить. Что-то не пойму.
Honda писал(а):Модуляция есть. Просто Вы её не замечаете
Параметр D000 = 13 КВт, дома холодно, включаю котел.
После двух минут смотрю на счетчик газа - за 36 сек набегает 0.01 м3 (назову его мгновенным расходом) - в пересчете на час, это 1 м3.
После часа работы, смотрю на счетчик - 1 м3/час - это примерно теже 8 КВт (никак не 13 КВт).

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Валерий45
Я стесняюсь спросить а по профессии вы кто??
Валерий45 писал(а):После часа работы, смотрю на счетчик - 1 м3/час - это примерно теже 8 КВт (никак не 13 КВт).
Одно слово - модуляция...
рррр-разобррраться... и не поломать...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Валерий45 писал(а):Система отопления на пропилене, двухтрубная тупиковая, без бойлера и гидрострелки.
Легче легкого можно выхватить занижение расхода и как следствие низкую мощность которую развивает котел.
Валерий45 писал(а):Балансировка системы проведена, тепловые напоры радиаторов почти равны.
то это означает в вашем понимании?
Валерий45 писал(а):До недавнего времени, параметр D002 честно отсчитывал 30 мин, позже заметил уход на 8 мин.
Лишнего ничего не менял.
Фильтра проверял или их нет?
Валерий45 писал(а):И за три тысячи рублей, сервис навязал годовой договор на бесплатное обслуживание.
Тюю, идите ко мне за 30-40 в год, никаких бед знать не будете :)
Валерий45 писал(а):Из управления котлом - комнатный термостат: вкл/выкл.
А как вы ему этим термостатом мощность задаете?

Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Валерий45 писал(а):Параметр D000 = 13 КВт, дома холодно, включаю котел.
После двух минут смотрю на счетчик газа - за 36 сек набегает 0.01 м3 (назову его мгновенным расходом) - в пересчете на час, это 1 м3.
После часа работы, смотрю на счетчик - 1 м3/час - это примерно теже 8 КВт (никак не 13 КВт).
Так у вас тепло то от этого куба газа уходит не в котел а в дом. откройте окна и расход увеличится даже с тем же "неисправным" газовым клапаном :)
котел просто несколько умнее вас. и без вашего участия решить как ему распределить тот куб газа который нужен для поддержания требуемой вами температуры в доме
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

oleg.dmitrievic писал(а):А как вы ему этим термостатом мощность задаете
Как как - вкл\выкл)))
oleg.dmitrievic писал(а): Фильтра проверял или их нет?
У него дельта 6° с его слов...
рррр-разобррраться... и не поломать...

Валерий45
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 19:36
Репутация: 0

Сообщение Валерий45 »

Разговор глухого со слепым.
Разговор заканчиваю.
Спасибо участникам переписки, Всем удачи.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Валерий45
Угу удачи тебе и терпения твоему котлу... Они вам понадобятся))))
рррр-разобррраться... и не поломать...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

неужто осознал, что 8 киловатт он не котлу командовал есть а дом у него столько потребляет? Ну так хоть признался бы....
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

oleg.dmitrievic
Митрич бесперспективняк!! Что бы признать, надо понять. Что бы понять, надо подумать... А зачем?? "Это газовый клапан неисправен!" (с)
рррр-разобррраться... и не поломать...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну вообще то тут идея что это вайлант дерьмо. клапан это уже следствие.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Тут изначально провокацией пахнет, человек сходу обозначил свою цель, подпортить репутацию бренда :cool:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

И не подумал что в этом месте поперхнется раньше чем рот откроет?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Это ж кто так низко пал из конкурентов???
А вайлант мы тут и сами похаять смогем ели надо)))
рррр-разобррраться... и не поломать...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Эт да, особенно за их сервисников и маркетинг.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

oleg.dmitrievic
Угу, а также монтажеры (за отказ от установки фильтров поубивал бы гадов!!!) и гарантийное сопровождение..
рррр-разобррраться... и не поломать...

лнс
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 12:18
Репутация: 0

Сообщение лнс »

Доброго времени суток, есть ли информация сколько потребляет Vaillant eloBLOCK VE 9 электричества в "летнем режиме" в сутки или в месяц.
спасибо за ответ или любую помощь.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Вообще не потребляет)))) :lol:
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

лнс писал(а):Доброго времени суток, есть ли информация сколько потребляет Vaillant eloBLOCK VE 9 электричества в "летнем режиме" в сутки или в месяц.
Если он не работает на ГВС, то потребления очень маленькое, намного ниже от номинала. Потребление при этом идёт только на кратковременные включения насоса раз в сутки, чтобы защитить насос от заклинивания и питание электроники.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Ответить