Vaillant 240 Резкое повышение т- ры на входе в ТО закипание
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 31 янв 2014, 20:19
- Репутация: 0
Vaillant 240 Резкое повышение т- ры на входе в ТО закипание
Добрый Вечер, Такая вот проблема котел вайлант 240 5 лет выставлен температурный регулятор на 50 градусов котел работает спокойно при повышении регулятора до 60- 80 градусов, происходит увеличение подачи газа на форсунки, при этом если нажать кнопку проверки температуры на входе то она резко увеличивается почти до заданной температуры, и сразу же падает до 50 обратно, при этом сопроваждается все это шумом в теплообменнике, как будто закипает. Котел работает на площадь 200 квадратов настройки выставлись мастером , выбег насоса 60 минут система очищена от грязи в смысле ее там нет) стоит дополнительный насос на выходе из котла скорость номер один, эффект проходит как с работой этого насоса так и без. В системе воздух отсутствует, схема отопления котел на первом этаже труба отопления опускается до пола к насосу и подымается на второй этаж потом проходя батареи идет на первый этаж по батареям и идет к котлу.. Вопрос что проверить или с чем по эксперементировать ? так как вывод специалистов что может быть бракованна плата (котел 2007 года ) Бред так как работал раньше хорошо. Напор газа был проверен ими же сказали хороший!! И еще довод засорился теплобменник.. довод конечно правильный , но не для этой ситуации я думаю..
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Да еще котел работает только на отопление, на гвс кран закрыт уже год,
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Да еще котел работает только на отопление, на гвс кран закрыт уже год,
Re: вАЙЛАНТ 240 Резкое повышение т- ры на входе в ТО закипан
либо еще плохая циркуляция, но теплообменник чистый даже при этом шуметь не будет..остальное всё исключено уже по первому сообщению..gerich15031986 писал(а):И еще довод засорился теплобменник.. довод конечно правильный для этой ситуации я думаю..
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 31 янв 2014, 20:19
- Репутация: 0
Re:
надо сообщение осмыслить целиком..gerich15031986 писал(а):Но стоит два насоса в системе которые давят систему, если отключить дополнительный то система дольше нагревается,RADAR44 писал(а):либо еще плохая циркуляция
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 31 янв 2014, 20:19
- Репутация: 0
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
такое может быть только из за недостаточной циркуляции. скорее всего нужно промывать теплообменник.gerich15031986 писал(а):Еще все это оканчивается достижением до разниц температуры вход и выход при которых котел выключается а потом когда температура падает снова запускается..
Во всем виноваты проектировщики
-
- Претендент
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
- Репутация: 7
- Откуда: Магнитогорск
скорее всего, но я бы сначала посмотрел на наличие воздуха в насосах и их работоспособность.ARGUS писал(а):такое может быть только из за недостаточной циркуляции. скорее всего нужно промывать теплообменник.
далее, если уверены в своих силах и прямизне рук, снимаете теплообменник и смотрите его (визуально с фонариком и на продув.)выводы сделаете сами....
если в себе не уверены, то лучше обратиться в сервис
з.ы. как там состояние фильтров (грязевиков)?
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
писали же - все чистили. читайте внимательнее темуxpurp писал(а):скорее всего, но я бы сначала посмотрел на наличие воздуха в насосах и их работоспособность.ARGUS писал(а):такое может быть только из за недостаточной циркуляции. скорее всего нужно промывать теплообменник.
далее, если уверены в своих силах и прямизне рук, снимаете теплообменник и смотрите его (визуально с фонариком и на продув.)выводы сделаете сами....
если в себе не уверены, то лучше обратиться в сервис
з.ы. как там состояние фильтров (грязевиков)?
Во всем виноваты проектировщики
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 31 янв 2014, 20:19
- Репутация: 0
Грязивик чистил для эксперимента вытащил вообще на один день не чего не изменилось.. Сейчас котел вообще выше 53 не греет стоит на 75, периодически закипает.. чистил теплообменник кислотой соляной по осени но видно не достаточно по весне отдам специалистам... Прочитал где то что может пробка в системе из мусора которая дает минимальную циркуляцию, Воздух спускал и вручную и диагностикой с насоса... Проблемма остается батареи теплые(( и сделать с системой пока нечего нельзя.... дом без тепла замерзнет...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Вопрос а есть возможность засорения трехходового клапана? так как он не работает на воду, а только на отопление
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Вопрос а есть возможность засорения трехходового клапана? так как он не работает на воду, а только на отопление
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 31 янв 2014, 20:19
- Репутация: 0
Re: Vaillant 240 Резкое повышение т- ры на входе в ТО закипа
Все еще сложнее оказывается температура на выходе 53 входе 36 тоесть он не греет(((
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 31 янв 2014, 20:19
- Репутация: 0
Re: Vaillant 240 Резкое повышение т- ры на входе в ТО закипа
Да конечно все родное, сложность в том что разобрать то не вариант зима однако)
Re: Vaillant 240 Резкое повышение т- ры на входе в ТО закипа
..значит не так всё страшно.. до лета не далеко..gerich15031986 писал(а):Да конечно все родное, сложность в том что разобрать то не вариант зима однако)
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Vaillant 240 Резкое повышение т- ры на входе в ТО закипа
вся процедура занимает минут 40. дом остыть не успеет. для промывки рекомендую пентамаш. на основе ортофосфорной кислотыgerich15031986 писал(а):Все еще сложнее оказывается температура на выходе 53 входе 36 тоесть он не греет(((
Во всем виноваты проектировщики
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 31 янв 2014, 20:19
- Репутация: 0
Re: Vaillant 240 Резкое повышение т- ры на входе в ТО закипа
Осенью я промывал теплобменник ортофосфорной кислотой 20 процентой выходил шлак но не весь.
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 31 янв 2014, 20:19
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 31 янв 2014, 20:19
- Репутация: 0