доброго время суток уважаемые форумчане
обладаю котлом вайлант атмо первый год без проблем на второй год начались проблемы.падает давление на ноль котел уходит в аварию.система ленинградка 10 батарей по 10 секций .
сначала начали течь краны на батареях поменял четыре потекших крана.всеравно падало.подпитывал через кран подпитки хватает на сутки.проверил давление в расширителе нет его там и первый раз слил от туда воды много (кран слива открыл и качал пока вся не вылилась).накачал 1.5 атмосфер.всеравно на сутки токо хватало .причем при повышении температуры и росло давление а соувременем упало на ноль.я подумал что много накачал.слил воду спустил бак теперь в нем уже был токо воздух.накачал 0.7 долил в сис воды всеравно на сутки хватило причем всеравно при нагревании давление росло при остывании падало.
думал что в баке мембране капец вчера снял его накачал 2 атмосферы и погрузил в ванну нигде не булькает все держит .накачал его до 0.7 поставил долил воды все так же давление ползет вверх при нагревании сутки прошли давление после включения горячей воды упало на ноль.
что заметил --давление падает на ноль не менее чем через сутки если включить горячую воду если выключить его из сети если отключить нагрев батарей на нем .
прошу помощи у вас
обладаю котлом вайлант атмо первый год без проблем на второй год начались проблемы.падает давление на ноль котел уходит в аварию.система ленинградка 10 батарей по 10 секций .
сначала начали течь краны на батареях поменял четыре потекших крана.всеравно падало.подпитывал через кран подпитки хватает на сутки.проверил давление в расширителе нет его там и первый раз слил от туда воды много (кран слива открыл и качал пока вся не вылилась).накачал 1.5 атмосфер.всеравно на сутки токо хватало .причем при повышении температуры и росло давление а соувременем упало на ноль.я подумал что много накачал.слил воду спустил бак теперь в нем уже был токо воздух.накачал 0.7 долил в сис воды всеравно на сутки хватило причем всеравно при нагревании давление росло при остывании падало.
думал что в баке мембране капец вчера снял его накачал 2 атмосферы и погрузил в ванну нигде не булькает все держит .накачал его до 0.7 поставил долил воды все так же давление ползет вверх при нагревании сутки прошли давление после включения горячей воды упало на ноль.
что заметил --давление падает на ноль не менее чем через сутки если включить горячую воду если выключить его из сети если отключить нагрев батарей на нем .
прошу помощи у вас
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
штатный бак идет примерно на 100 литров воды или 60-70 антифриза. у вас в системе сколько?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
а это означает теч чегото в системе. Но только если вы давление нагнали и котел не включали. если давление падает после того как он поработал, то РБALEKSEEVICh-SIJI писал(а):давление падает на ноль не менее чем через сутки если включить горячую воду если выключить его из сетиесли отключить нагрев батарей на нем .
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 07 фев 2014, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 07 фев 2014, 21:45
- Репутация: 0
первый год все ок было.доливал я даже не помню может и не доливал вообще но помню что давление на месте стояло.а сколько воды у меня я не знаю -ленинградка 10 батарей люминевых по 10 секций труба 32 метров вроде 20
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Re:
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Re:
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Re:
по 10 раз уже все облазил вроде нигде не течетALEKSEEVICh-SIJI писал(а):первый год все ок было.доливал я даже не помню может и не доливал вообще но помню что давление на месте стояло.а сколько воды у меня я не знаю -ленинградка 10 батарей люминевых по 10 секций труба 32 метров вроде 20
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Re:
РБ я снимал вчера накачивал и в воду погружал держит !!!ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):первый год все ок было.доливал я даже не помню может и не доливал вообще но помню что давление на месте стояло.а сколько воды у меня я не знаю -ленинградка 10 батарей люминевых по 10 секций труба 32 метров вроде 20
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Re:по 10 раз уже все облазил вроде нигде не течетALEKSEEVICh-SIJI писал(а):первый год все ок было.доливал я даже не помню может и не доливал вообще но помню что давление на месте стояло.а сколько воды у меня я не знаю -ленинградка 10 батарей люминевых по 10 секций труба 32 метров вроде 20
-
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 07 фев 2014, 21:45
- Репутация: 0
Re:
например --подпитываю до 1.2 котел запустился горит поднимается температура и паралельно ей давление от 1.2 до 2.2 при температуре 75 котел горит все ок но стоит через сутки выключить его или включить ГВС то давление падает быстренько на нольRADAR44 писал(а):периодическая подпитка говорит об утечке..утечка может быть в системе отопления, через предохранительный клапан и гипотетически через неплотность в первичном теплообменнике, возникающую при работе горелки, что с такими котлами замечено на моей практике не было..
-
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 07 фев 2014, 21:45
- Репутация: 0
Re:
накачивал и в воду опускалcineman писал(а):А намылить ниппель для закачивания воздуха при рабочем давлении в системе никак?
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Re:
после того, как сутки проходят, если снять расширитель, давление в нем остается таким же, как накачивали?ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):накачивал и в воду опускалcineman писал(а):А намылить ниппель для закачивания воздуха при рабочем давлении в системе никак?
по всем симптомам - расширительный бачек, но вы говорите он в норме... может подводка загадилась, которая от РБ к системе отопления?
Во всем виноваты проектировщики
не "газуют" ?..ALEKSEEVICh-SIJI писал(а): 10 батарей люминевых
Насколько я понимаю котел с двумя теплообменниеками?...и коль давление сбрасывается после переключения на ГВС(при разборе или после суточного прогона 3-х ходового) цел ли вторичный теплообменник?ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):но стоит через сутки выключить его или включить ГВС то давление падает быстренько на ноль
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
он с одной стороны переключется. так что был бы не цел, то через выход воды бы из теплообменника спустился. А с учетом того что в контуре ГВС давление повыше будет чем в отоплении наоборот бы набрался.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Трёхходовой перекрывает только один конец теплообменника. Падение давления при длительной работе ГВС возникает именно по причине охлаждения носителя в радиаторах.oleg21au6 писал(а):и коль давление сбрасывается после переключения на ГВС(при разборе или после суточного прогона 3-х ходового) цел ли вторичный теплообменник?
Re: Re:
начальная точка 1,2 - конечная - 0..потом цикл подпитки должен повториться иначе не запустится котел..куда уходит вода?ALEKSEEVICh-SIJI писал(а): например --подпитываю до 1.2 котел запустился горит поднимается температура и паралельно ей давление от 1.2 до 2.2 при температуре 75 котел горит все ок но стоит через сутки выключить его или включить ГВС то давление падает быстренько на ноль
-
- Претендент
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 07 фев 2014, 21:45
- Репутация: 0
Re: Re:
когда рб снимал то при открытом кране подпитки вода бежала от тудаARGUS писал(а):после того, как сутки проходят, если снять расширитель, давление в нем остается таким же, как накачивали?ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):накачивал и в воду опускалcineman писал(а):А намылить ниппель для закачивания воздуха при рабочем давлении в системе никак?
по всем симптомам - расширительный бачек, но вы говорите он в норме... может подводка загадилась, которая от РБ к системе отопления?
Добавлено спустя 59 минут 8 секунд:
проверил щас всю систему нигде не течет сто процентов.
заметил такую фигню котел нгнап давление 2 выключаю его и при остывании слышен свист воздуха в клапапане что на насосе калпачек откручен .может закрутить калпачек а то получаеться что при остывании воздух заходит в систему
это он выходит а не заходит....в систему под давлением воздух ток закачать можно.....ещё раз спрошу..алюминиевые радиаторы не газуют?.. а кран подпитки случаем не открыт?...какое давление по холодной воде? был случай-незакрыт кран подпитки..давление по холодной прыгало до нуля и все из СО уходило в водоснабжение.ALEKSEEVICh-SIJI писал(а):клапапане что на насосе калпачек откручен .может закрутить калпачек а то получаеться что при остывании воздух заходит в систему