не отключается настенник Вайлант
Всем здравствуйте!подскажите,почему не отключается котел дойдя до заданной температуры в системе отопления ,горелка продолжает гореть,но с малой мощностью?котел турбо
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Котёл отклучиться, если температура повыситься от заданной выше 5 градусов. То есть если задать 60 градусов, то отключиться при достижений 66 градусов.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 03 окт 2014, 15:16
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: не отключается настенник Вайлант
задаёшь 60 ,нагревает до 60 и вяло горит выдавая 59-60
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
И в чём проблема? Вы хотели(задав 60 градусов), чтобы он грел 60 грудусов, он греет.loginza21732 писал(а):задаёшь 60 ,нагревает до 60 и вяло горит выдавая 59-60
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 03 окт 2014, 15:16
- Репутация: 0
- Контактная информация:
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
так у вас дом дырявый,при чём тут горелка,понимаете если бы тепло некуда было девать системе отопления то горелка бы перегрела котёл и сработали все бы аварийные датчики клапана и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
и расход газа оттуда же,вы улицу топите
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
и расход газа оттуда же,вы улицу топите
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 03 окт 2014, 15:16
- Репутация: 0
- Контактная информация:
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
Re:
если вы сами отвечаете себе на вопросы зачем тогда сюда обратились,вам ответили что греете улицу,датчик наружной температуры даст котлу отопительную кривую,но он не отключится и газа меньше жрать не станетloginza21732 писал(а):может внешний датчик выведет котел из умного "экономичного" режима и он когда нибудь отключится? C системой отопления и утеплением дома все в норме,это для особо умных.
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
Скорее наоборот.loginza21732 писал(а):может внешний датчик выведет котел
Но мысль где-то рядом. Попросите какого-нибудь радиолюбителя собрать схему, которая будет замыкать и размыкать контакты реле каждые 3-5 минут и подключите эти контакты реле к контактам котла, предназначенным для комнатного термостата - и всё будет так, как хотите. Сначала можете смоделировать такой приборчик с помощью тумблера, проводов, пальцев и интеллекта.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Можно изменить минимальную мощность котла- параметр d.85. Тогда котёл уже не сможет упасть в модуляцию и будет иногда выключаться волей неволей. Но это пахнет тактованием, если площадь дома маленькая(то есть малые теплопотер). Но за то сможете примерно сравнить расход газа, при одинаковых условиях. КПД котла при этом будет выше, но не факт, что КПД всей системы будет выше.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Для неособо умных поясню. По закону сохранения энергии ничто никуда не исчезает. То есть если котел у вас греет, то это тепло куда-то девается. если деваться ему не куда, а котел работает, значит в помещении должно быть уже ну очень жарко, если это не так, то тепло куда-то уходит. вот и ищите куда.
Не хотите чтоб он у вас грел постоянно, поставьте комнатный датчик и выставьте максимальную температуру. Вот только снижения расхода газа вы от этого врятли заметите.
Если сможете разобраться и изменить параметры модуляции как вам написал Рузалин, то тоже выход, вот только не с вашими познаниями в теме отопления туда соваться. К томуже непросто так все это инженеры придумывают.
Что до дыр.. я уже написал про теплые полы по грунту... Это с потолка конечно, но я видел уже и теплотрасссы в земле без утеплителя, и полы по грунту без утеплителя, и теплый пол на нем тоже без утеплителя. и теплые полы по плите на сваях тоже без утеплителя. и вумные клиенты тоже себя пяткой в грудь стучали что уних дома утеплены по самое небалуй, вон аж целых 25 см ваты на крыше, и надо просто котел им поднастроить чтоб газ не жрал.
Не хотите чтоб он у вас грел постоянно, поставьте комнатный датчик и выставьте максимальную температуру. Вот только снижения расхода газа вы от этого врятли заметите.
Если сможете разобраться и изменить параметры модуляции как вам написал Рузалин, то тоже выход, вот только не с вашими познаниями в теме отопления туда соваться. К томуже непросто так все это инженеры придумывают.
Что до дыр.. я уже написал про теплые полы по грунту... Это с потолка конечно, но я видел уже и теплотрасссы в земле без утеплителя, и полы по грунту без утеплителя, и теплый пол на нем тоже без утеплителя. и теплые полы по плите на сваях тоже без утеплителя. и вумные клиенты тоже себя пяткой в грудь стучали что уних дома утеплены по самое небалуй, вон аж целых 25 см ваты на крыше, и надо просто котел им поднастроить чтоб газ не жрал.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg