Вопрос по практическому применению котлов Vaillant
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Вопрос по практическому применению котлов Vaillant
Приобрели два котла Vaillant eloBlock 24 (каскадное включение , параллельное) вместо старого Коспела на 35 кВт.
Обнаружилось . что ни каждый котел в отдельности ни оба вместе не поднимают температуру на выходе относительно обратки более чем на 12 градусов (при установке второй скорости насоса поднимают до 14 градусов)
У нас же параметры системы отопления таковы , что нужна дельта T 20-25 градусов при расходе 1 куб м. в час.
Котлы выдают установленную на дисплее температуру только при СУЩЕСТВЕННОМ уменьшении расхода теплоносителя (воды) путем почти полного закрытия регулировочного вентиля на трубопроводе.
В результате в морозы старый котел на 36 кВт. справляется с отоплением (температура теплоносителя 58/80 при уличной температуре минус 15 градусов) , а два Vaillant eloBlock 24 больше 60 градусов на выходе не выдают.
Возможно ли что либо перепрограммировать в котлах , что бы увеличить дельта Т ? Настройки , описанные в в штатном Руководстве по монтажу меняли - эффекта нет. В технических характеристиках указан номинальный расход 2 куб м/ч. для одного котла для дельта T в 10 градусов , про то , могут ли котлы давать большую разницу температур при меньшем расходе ничего не сказано , кривых зависимости дельта T от расхода в руководстве нет.
Обнаружилось . что ни каждый котел в отдельности ни оба вместе не поднимают температуру на выходе относительно обратки более чем на 12 градусов (при установке второй скорости насоса поднимают до 14 градусов)
У нас же параметры системы отопления таковы , что нужна дельта T 20-25 градусов при расходе 1 куб м. в час.
Котлы выдают установленную на дисплее температуру только при СУЩЕСТВЕННОМ уменьшении расхода теплоносителя (воды) путем почти полного закрытия регулировочного вентиля на трубопроводе.
В результате в морозы старый котел на 36 кВт. справляется с отоплением (температура теплоносителя 58/80 при уличной температуре минус 15 градусов) , а два Vaillant eloBlock 24 больше 60 градусов на выходе не выдают.
Возможно ли что либо перепрограммировать в котлах , что бы увеличить дельта Т ? Настройки , описанные в в штатном Руководстве по монтажу меняли - эффекта нет. В технических характеристиках указан номинальный расход 2 куб м/ч. для одного котла для дельта T в 10 градусов , про то , могут ли котлы давать большую разницу температур при меньшем расходе ничего не сказано , кривых зависимости дельта T от расхода в руководстве нет.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Dim@, вот не ожидал! А как же закон сохранения энергии? Если котлы не могут нагреть помещение, которое раньше нагревал поляк, значит они по какой-то причине они не выдают заявленную мощность. Итемпература здесь ни причем, - она является функцией производимой-рассееваемой мощности (теплопотерь помещения)
Последний раз редактировалось BAXI-Ural 18 янв 2015, 19:48, всего редактировалось 2 раза.
Лучшее решение - стандартное решение....
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
в 1.4 раза больше, но можно без ущерба здоровью котлов придушить вентилем на номинальный расход.BAXI-Ural писал(а):через котел идет вдвое больше теплоносителя...
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
У вас просто не хватает расхода, чтобы снять и перенести нужную мощность:said писал(а):В результате в морозы старый котел на 36 кВт. справляется с отоплением (температура теплоносителя 58/80 при уличной температуре минус 15 градусов) , а два Vaillant eloBlock 24 больше 60 градусов на выходе не выдают.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re:
Так были поставлены условия задачи, смотрите скан...tiptop писал(а):Из-за чего?BAXI-Ural писал(а):т.к. через котел идет вдвое больше теплоносителя...
Насосы стоят не внутри котлов?
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
мне кажется либо просадка напряжения, либо неверное подключение. и кстати да. а они показывают то сколько киловатт по расходу?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
кстати прав и димка и оппоненты. при последовательном подключении температура на выходе поднимется. только вот расход то через котловой контур будет в два раза меньше чем при параллельном.
Но на тепло в помещении это врятли повлияет.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
кстати прав и димка и оппоненты. при последовательном подключении температура на выходе поднимется. только вот расход то через котловой контур будет в два раза меньше чем при параллельном.
Но на тепло в помещении это врятли повлияет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Не совсем так... Расход будет определяться рабочей точкой на пересечении характеристики параллельного или последовательного соединения насосов и напорно-расходной характеристики системы отопления.oleg.dmitrievic писал(а):при последовательном подключении температура на выходе поднимется. только вот расход то через котловой контур будет в два раза меньше чем при параллельном.
Но на тепло в помещении это врятли повлияет.
Лень рисовать, - это можно посмотреть в учебных материалах, например, Wilo...
Лучшее решение - стандартное решение....
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
В принципе регулируя расход можно добиться одинакового эффекта как при последовательном, так и при параллельном подключении котлов. Одно странно при 35 кВт нагревалось , а при 2х24кВт не греет. Или автор о чем то не договаривает (если все работало зачем меняли насос) , или какие то проблемы с монтажем или электричеством.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
ну понятно, что не прям в два. еще к тобою сказанному и сопротивление протокам есть. это я для упрощения восприятия так написал.BAXI-Ural писал(а):Не совсем так... Расход будет определяться рабочей точкой на пересечении характеристики параллельного или последовательного соединения насосов и напорно-расходной характеристики системы отопления.oleg.dmitrievic писал(а):при последовательном подключении температура на выходе поднимется. только вот расход то через котловой контур будет в два раза меньше чем при параллельном.
Но на тепло в помещении это врятли повлияет.
Лень рисовать, - это можно посмотреть в учебных материалах, например, Wilo...
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Вопрос по практическому применению котлов Vaillant
Спасибо господа-специалисты за активное обсуждение моей проблемы!
Мощность на индикаторе котлов показывается 24 кВт. параметр d.0 - 24 (кВт.) , как и установлено на заводе , фактическое потребление электрической мощности на днях замерю токовыми клещами.
Вопрос я адресовал к представителю Vaillant в основном: может в котле есть хитрые настройки , не описанные в инструкции , которые ради экономии электроэнергии так оптимизируют параметры: расход-температура , что для тепловой установки нашего здания это не подходит (например при номинальном расходе ограничивают дельта Т не более 12 градусов и.т.д.) Написано например в паспорте , что контроллер постоянно переключает ТЭНы по своему алгоритму , хотя после выхода на режим максимальной нагрузки на индикаторе никакого изменения мощности из за переключения ТЭНов не отражается , а ТЭНов там резервных нет судя по их количеству и мощности.
Коспел у нас работает в импульсном режиме: при заданной температуре подачи 80 догревает воду до 82 , потом выключает ТЭНы и снова включается и начинает греть только при падении температуры воды в баке с ТЭНами до 72-75 градусов (это происходит секунд через 30-40 после выключения) . Но у Коспела наглядно видны все циклы работы , а как работает Vaillant - не понять, можно отметить только одно - работает тихо.
Еще раз спасибо , что-нибудь прояснится - отпишусь.
Мощность на индикаторе котлов показывается 24 кВт. параметр d.0 - 24 (кВт.) , как и установлено на заводе , фактическое потребление электрической мощности на днях замерю токовыми клещами.
Вопрос я адресовал к представителю Vaillant в основном: может в котле есть хитрые настройки , не описанные в инструкции , которые ради экономии электроэнергии так оптимизируют параметры: расход-температура , что для тепловой установки нашего здания это не подходит (например при номинальном расходе ограничивают дельта Т не более 12 градусов и.т.д.) Написано например в паспорте , что контроллер постоянно переключает ТЭНы по своему алгоритму , хотя после выхода на режим максимальной нагрузки на индикаторе никакого изменения мощности из за переключения ТЭНов не отражается , а ТЭНов там резервных нет судя по их количеству и мощности.
Коспел у нас работает в импульсном режиме: при заданной температуре подачи 80 догревает воду до 82 , потом выключает ТЭНы и снова включается и начинает греть только при падении температуры воды в баке с ТЭНами до 72-75 градусов (это происходит секунд через 30-40 после выключения) . Но у Коспела наглядно видны все циклы работы , а как работает Vaillant - не понять, можно отметить только одно - работает тихо.
Еще раз спасибо , что-нибудь прояснится - отпишусь.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
если снимете крышку, то там будут видны диоды индикаторы какая фаза включена. Так как вы написали вайлант не работает. он поочередно подключает тэны. Но в параметрах можно вроде эту функцию отключить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Вопрос по практическому применению котлов Vaillant
Проверили потребляемый ток - действительно , контакт на одной фазе отходящего автомата подгорел и фазы стабильной не было ( видимо электрик контакт не затянул). А ведь ошибку котлы не выдавали и светодиоды на плате все горели , сообщая , что все ТЭНы закоммутированы , ( видимо фаза пропадала не та , которая плату питает) , мощность потребляемая на дисплее указывалась 24 кВт. - это нас и вводило в заблуждение т.к. думали , что умный котел потерю фазы обнаружит и укажет.
Фазу восстановили и работа котла нормализовалась.
Верно говорят: если электроприбор не работает - обычно проблемы с питанием!
Спасибо всем за советы.
Фазу восстановили и работа котла нормализовалась.
Верно говорят: если электроприбор не работает - обычно проблемы с питанием!
Спасибо всем за советы.