Проблема с VRC 630.
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 окт 2015, 21:34
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Проблема с VRC 630.
Всем добрый день. Существует проблема: автоматика VRC 630 управляет тремя контурами (2 СО+1 ГВС), на СО установлены насосные группы Meibes 45 890 51. Система функционировала нормально, заданная в СО температура поддерживалась, трехходовой клапан открывался и закрывался по необходимости, насосы так же работали исправно. Далее со слов хозяина: электрики в котельной проводили какие-то работы и устроили за день два коротких замыкания, т. е. автомат на вводе в котельную обрубало дважды. После этого на обоих контурах СО при включении VRC 630 насосы поработав буквально секунд 10 останавливаются, а трехходовые полностью закрывают подачу. При этом расчетная температура на СО всегда показывает 0 градусов, даже если установки комнатной температуры выставить на 30 градусов. Что могло произойти, как решить проблему? Спасибо за любой совет.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
А ГВС работает?
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
1. Во временной программе может быть не задана работа контуров, то есть есть пробел в работе контура в определённый момент. Проверить настройки "временные программы". Так же проверить настройки "Отпуск".
2. Температура автоотключения для контура стоит большая. Проверить в разделе С2.
3. Включена функция TeleSwitch. А контура могут быть настроены на отключение при этой функции. Проверить раздел С9.
4. Обрыв уличного датчика.
Можно сбросить 630 тый на заводские параметры и попробовать настроить заново. Может поможет.
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Где вы их ставите, есть модуль 90 тый?loginza23875 писал(а):даже если установки комнатной температуры выставить на 30 градусов.
Это говорит о том, что нет запроса на нагрев контура. Это может быть в случае:loginza23875 писал(а): При этом расчетная температура на СО всегда показывает 0 градусов
1. Во временной программе может быть не задана работа контуров, то есть есть пробел в работе контура в определённый момент. Проверить настройки "временные программы". Так же проверить настройки "Отпуск".
2. Температура автоотключения для контура стоит большая. Проверить в разделе С2.
3. Включена функция TeleSwitch. А контура могут быть настроены на отключение при этой функции. Проверить раздел С9.
4. Обрыв уличного датчика.
Можно сбросить 630 тый на заводские параметры и попробовать настроить заново. Может поможет.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 окт 2015, 21:34
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
RUZALIN писал(а):А ГВС работает?
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:Где вы их ставите, есть модуль 90 тый?loginza23875 писал(а):даже если установки комнатной температуры выставить на 30 градусов.Это говорит о том, что нет запроса на нагрев контура. Это может быть в случае:loginza23875 писал(а): При этом расчетная температура на СО всегда показывает 0 градусов
1. Во временной программе может быть не задана работа контуров, то есть есть пробел в работе контура в определённый момент. Проверить настройки "временные программы". Так же проверить настройки "Отпуск".
2. Температура автоотключения для контура стоит большая. Проверить в разделе С2.
3. Включена функция TeleSwitch. А контура могут быть настроены на отключение при этой функции. Проверить раздел С9.
4. Обрыв уличного датчика.
Можно сбросить 630 тый на заводские параметры и попробовать настроить заново. Может поможет.
ГВС работает исправно. Телесвитч подключен. Как произвести сброс на заводские настройки? Спасибо.RUZALIN писал(а):А ГВС работает?
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:Где вы их ставите, есть модуль 90 тый?loginza23875 писал(а):даже если установки комнатной температуры выставить на 30 градусов.Это говорит о том, что нет запроса на нагрев контура. Это может быть в случае:loginza23875 писал(а): При этом расчетная температура на СО всегда показывает 0 градусов
1. Во временной программе может быть не задана работа контуров, то есть есть пробел в работе контура в определённый момент. Проверить настройки "временные программы". Так же проверить настройки "Отпуск".
2. Температура автоотключения для контура стоит большая. Проверить в разделе С2.
3. Включена функция TeleSwitch. А контура могут быть настроены на отключение при этой функции. Проверить раздел С9.
4. Обрыв уличного датчика.
Можно сбросить 630 тый на заводские параметры и попробовать настроить заново. Может поможет.