Течет трубка теплообменника Vaillant MAG Pro
Течет (пока) не сильно, просто капает на пол где-то раз в минуту. При осмотре нашлась ма-а-аленькая дырочка аккурат под датчиком перегрева - ее даже не видно, видно только как капли появляются. Поскольку менять теплообменник из-за такой ерунды смешно, варианта получается два:
1. Запаять при помощи советского радиотехнического паяльника. Однако же, я не уверен, что эта трубка выдержит температуру припоя и что потом не начнутся какие-нибудь электрохимические эффекты. Вода все-таки.
2. Замазать пластилином под названием "холодная сварка". Метод менее инвазивный, но сутки придется сидеть без горячей воды.
Что посоветуют профессионалы?
1. Запаять при помощи советского радиотехнического паяльника. Однако же, я не уверен, что эта трубка выдержит температуру припоя и что потом не начнутся какие-нибудь электрохимические эффекты. Вода все-таки.
2. Замазать пластилином под названием "холодная сварка". Метод менее инвазивный, но сутки придется сидеть без горячей воды.
Что посоветуют профессионалы?
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Точняк дырка - видно, как капля растет на ровном месте. Значит, план получается такой: воду солью, открутив патрубок внизу змеевика. Припой возьму ПОС-61, если его еще продают, а насчет флюса что-то задумался. Раньше просто канифоль была, кусками. Посоветуйте, какой взять флюс? Да, и кислоту какую? Никогда не травил ничего кислотой для пайки. Как-то канифолью обходились.Другой человек писал(а):Я за пайку.
Протравите кислотой место и паяльником . Припой в виде проволоки с флюсом. Сливать воду придется.
Может все таки скатывается капля сверху откуда то?
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Меня тут посетила мысль поставить заодно перед колонкой вентиль, чтобы ее можно было отключать отдельно от остальной воды в квартире. Вопрос: вентиль + тройник для слива + уголок + стыковка по весу получится с полкило. Можно все это повесить на горизонтальную входную трубку или в колонке что-нибудь разойдется от перекоса?
Только что закончил процесс и решил отписаться, а то все спрашивают и исчезают без всякого, знаете ли, закрытия гештальта. Благодаря вашим бесценным советам пайка вроде как получилась и пока (!) держит. Посмотрев еще интернет, я понял, что если теплообменник потек, то он потек. Запаивать его во всех местах мне теперь придется регулярно.
Кстати, позволю себе перефразировать Ходжу Насреддина: если кто-нибудь скажет вам, что паять изогнутую трубку 2 см в диаметре легко и припой не будет с нее стекать, отнеситесь с недоверием к словам этого человека!
Кстати, позволю себе перефразировать Ходжу Насреддина: если кто-нибудь скажет вам, что паять изогнутую трубку 2 см в диаметре легко и припой не будет с нее стекать, отнеситесь с недоверием к словам этого человека!
Нет, не поставил пока. Нужно обдумать, как ее закрепить - вешать на входную трубку не дело, а вкручивать в стену саморезы не хочу, поскольку не знаю точно, где там трубы. Разводку воды позапрошлые хозяева делали, в девяностых еще. Можно какую-нибудь стоячую опору колдануть и закрыть кожухом... Думать надо, короче.
Re: Течет трубка теплообменника Vaillant MAG Pro
а почему бы не запаять специальным припоем для меди