Очень нужна помощь

Сообщение leoneroh »

Имеем котел Vaillant VMW IT 266-5 I-H (код 0010003835)
Система отопления - теплый пол.
Есть ГВС.
Схема: Котел - Гидрострелка - Гребенка на теплый пол.
Управление котла выносное - программатор со встроенным датчиком, расположен в доме (код 0020115772)

Ошибок никаких не выдает, давление газа и воды в норме, расположен в помещении где температура воздуха не падает ниже 10 градусов тепла, подключен к канализации для слива конденсата, есть стабилизатор напряжения и заземление.

Вопрос 1: Почему не слушается программатора? То есть даже в ручном режиме выставляю температуру 21 градус, отопление всё равно дает 24. Про программы я молчу, то же самое.

Вопрос 2: Насос должен работать постоянно? У меня не выключается.

P.S. я не специалист

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

полы виноваты во всём :D
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

leoneroh
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 15:16
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение leoneroh »

то же ответ)
спасибо очень помогли

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

вопрос у вас кратко описан,ну я понимаю так что полы у вас(стяжка сама,и чем толще плита тем больше энерция) нагреваются а потом когда термостат чухает 21 и вырубает котёл,начинается энерция от пола и доходит до 24,и не понятно как там у вас полы смонтированы через какие узлы регулирования
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

leoneroh
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 15:16
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение leoneroh »

Описываю работу которую наблюдаю на программаторе:
темп. выставлена 21 градус
При температуре на датчике 23 градуса загорается огонек, горит примерно минут 8-12, тухнет. температура за это время не изменяется (думаю в связи с инертностью пола). Цикл повторяется. За ночь температура может подняться до 25 градусов, хотя как я уже и говорил выставлена вручную на 21. Чтобы немного остыть переключаю котел только на гвс.

Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Моё понятие работы через программатор я вижу такое:
на датчике выставлена темп. 21* при достижении этой температуры датчик выключает котел.
после падения температуры например на 1* котел включается и догоняет температуру до 21*, цикл повторяется
Но создается впечатление что он живет своей жизнью и включает котел когда захочет.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

а на гребёнке смесительный узел есть

Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
не он своей жизнью жить не может,где то настройки не верны,вам думаю лучше кого то вызвать на место,так быстрей решите проблему
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

leoneroh
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 15:16
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение leoneroh »

скажем так, по вайлантам спец у нас 1 на регион.
у меня он был спросил какие ошибки показывает датчик, удивился что не показывает, посмотрел с умным видом в котел и инструкцию, записал номер котла и сказав что он подумает уехал. Думает уже около 2х месяцев, я звоню с периодичностью раз в неделю-полторы, отвечает что пока у него нет времени.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

у нас тут есть любители вайланта,скоро засыпят вас коментариями и советами,готовтесь,ну вот я вижу нет термостатического клапана,или он правее не попал в кадр

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
а нет нету ,вот как так

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
и как не странно на термометрах 45
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

leoneroh
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 15:16
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение leoneroh »

гребенка у меня идет от гидрострелки а не напрямую от котла

Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
добавлю уже и котел

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
на термометрах 45 так как у котла это рабочая температура (я так думаю)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Возможно в автоматике установлен приоритет по ГВС.
Хотя термостат на полах должен поджимать свою циркуляцию без оглядки на ГВС.
А можно вывесить схему обвязки котла "от руки"?

leoneroh
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 15:16
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Очень нужна помощь

Сообщение leoneroh »

что значит обвязка котла?

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Схема труб и арматуры с насосами, где видно, что куда течет и чем управляет.

leoneroh
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 15:16
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение leoneroh »

это можно назвать обвязкой?)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

это у вас не стрелка,а буфер -накопитель, :D ,ну сложно вам будет помочь если честно,у вас не правильная теплотехническая часть,поэтому чудеса и происходят
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

leoneroh писал(а):это можно назвать обвязкой?)
Можно, но лучше как-то так: http://otoplenievdoma.ru/wp-content/upl ... iy-dom.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
или так: http://gidroguru.com/wp-content/uploads ... atorom.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

датчик наружной т. есть у вас
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

leoneroh
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 15:16
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение leoneroh »

вот такая схема вроде.

датчика наружной температуры нет

Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Re:
wetleo писал(а):это у вас не стрелка,а буфер -накопитель, :D ,ну сложно вам будет помочь если честно,у вас не правильная теплотехническая часть,поэтому чудеса и происходят
если что-то не правильно вы подскажите, а я уже постараюсь тому кто делал руки выпрямить кувалдочкой. так как денег за это сняли как с лоха.

Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Re:
wetleo писал(а):датчик наружной т. есть у вас
купил VRC 693 но ещё не приехал
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

leoneroh писал(а):если что-то не правильно вы подскажите, а я уже постараюсь тому кто делал руки выпрямить кувалдочкой. так как денег за это сняли как с лоха.
А по-моему, очень неплохо сделано. Что вам не понравилось?

Добавлено спустя 18 минут 28 секунд:
Сами-то, те кто монтировал, что говорят на этот счет?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

leoneroh писал(а):если что-то не правильно вы подскажите, а я уже постараюсь тому кто делал руки выпрямить кувалдочкой. так как денег за это сняли как с лоха.
Регион какой?
Вот по такой схеме надо было подключать что бы все работало:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

leoneroh
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 15:16
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение leoneroh »

Alex_R писал(а):
leoneroh писал(а):если что-то не правильно вы подскажите, а я уже постараюсь тому кто делал руки выпрямить кувалдочкой. так как денег за это сняли как с лоха.
А по-моему, очень неплохо сделано. Что вам не понравилось?

Добавлено спустя 18 минут 28 секунд:
Сами-то, те кто монтировал, что говорят на этот счет?
Те кто монтировал сказали что на данный момент эта система оптимальна.

Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Dim@ писал(а):Регион какой?
Север Республики Молдова

Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Dim@ писал(а):Вот по такой схеме надо было подключать что бы все работало:
я понимаю что я дилетант в системах отопления, но:
1. если система регулируется программатором, то в принципе какая разница какая система? программатор "увидел" температуру выше указанной скомандовал котлу - выключайся, котел умер. упала температура программатор скомандовал - топи, котел ожил.
2. насос на котле должен работать постоянно?

Ответить