Шум при работе в режиме ГВС

Сообщение Kotovskiy »

Добрый день. Котел vuw 242/5-3. При работе в режиме ГВС на максимальном расходе (ванна и кухня) стал появляться шум внутри котла, при среднем расходе шума нет. Котлу 1 год. В чём может быть причина?

ivaionpro
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 00:04
Репутация: 0
Откуда: Коломна МО

Сообщение ivaionpro »

Сними кожух с котла и попробуй послушать что именно шумит

Kotovskiy
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 15:42
Репутация: 0

Сообщение Kotovskiy »

Снимал, слушал. Непонятно то ли вторичный теплообменник, то ли насос.

Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Ещё информация, может поможет в постановке диагноза. Летом делал ремонт на кухне (котел находится на кухне), котел снимал, систему отопления дренировал, потом по новой заполнял.

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Добрый вечер.

Первое предположение, исходя из вашего описания, видимо у вашего котла есть отложения накипи или грязи на первичном теплообменнике. Из-за этого первичный теплообменик плохо омывается теплоносителем при максимальной мощности и шумит.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Kotovskiy
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 15:42
Репутация: 0

Сообщение Kotovskiy »

А почему в режиме ТС шума нет?

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Что вы имеете ввиду под режимом ТС?
ООО "Вайлант Груп Рус"

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

ТС, наверное теплоснабжение, отопление по-простому.
Vaillant Group Rus писал(а):Из-за этого первичный теплообменик плохо омывается теплоносителем при максимальной мощности и шумит.
А что, разве при изменении подводимой мощности расход по первичному контуру меняется?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Kotovskiy
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 15:42
Репутация: 0

Сообщение Kotovskiy »

всё верно, ТС - теплоснабжение

Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
VikT писал(а):А что, разве при изменении подводимой мощности расход по первичному контуру меняется?
Возник тот же вопрос

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

VikT писал(а):А что, разве при изменении подводимой мощности расход по первичному контуру меняется?
Нет. А к чему вы это?
ООО "Вайлант Груп Рус"

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Vaillant Group Rus писал(а):первичный теплообменик плохо омывается теплоносителем при максимальной мощности и шумит.
Видимо, нужно переставить союз "и" вот так: "первичный теплообменик плохо омывается теплоносителем И при максимальной мощности шумит".
Из-за отложений в теплобменнике образуются застойные зоны, при увеличении тепловой мощности в этих зонах начинается кипение...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Kotovskiy писал(а):Добрый день. Котел vuw 242/5-3. При работе в режиме ГВС на максимальном расходе (ванна и кухня) стал появляться шум внутри котла, при среднем расходе шума нет. Котлу 1 год. В чём может быть причина?
добрый...вечер... Я от себя добавлю - во вторичник скорее всего кидануло накипь из первичника, ухудшилась циркуляция через вторичник, вот и шумы и второй вариант - залип байпас...
вывод - вызови сервис и будет тебе щясте :big_boss:
рррр-разобррраться... и не поломать...

Kotovskiy
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 15:42
Репутация: 0

Сообщение Kotovskiy »

Спасибо за консультацию. Ещё вопрос. Во сколько примерно обойдётся промывка радиатора осн.контура? Что-то быстро в нем накипь образовалась, всего год в работе...

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

BAXI-Ural писал(а):Видимо, нужно переставить союз
Спасибо, думаю вы правы :)
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Kotovskiy писал(а):Спасибо за консультацию. Ещё вопрос. Во сколько примерно обойдётся промывка радиатора осн.контура? Что-то быстро в нем накипь образовалась, всего год в работе...
На здоровье..
Все зависит от степени загрязнения и аппетитов промывщиков))) от трех до пяти...
Быстро это за сутки, а это нормально, все зависит от качества воды и материала системы ОВ...
рррр-разобррраться... и не поломать...

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Vaillant Group Rus писал(а):Нет. А к чему вы это?
К тому, как написано.
Vaillant Group Rus писал(а):Спасибо, думаю вы правы
Велик и могуч Русский язык. Главное, правильно им пользоваться, для однозначности понимания.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

passsha

Re: Шум при работе в режиме ГВС

Сообщение passsha »

Здравствуйте, такая же проблема, при включении ГВС такое ощущение как будто завоздушивается...слышен плеск воды, а при переключении на контур отопления шум пропадает.. В чем причина была?

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Re: Шум при работе в режиме ГВС

Сообщение Vaillant Group Rus »

passsha писал(а):Здравствуйте, такая же проблема, при включении ГВС такое ощущение как будто завоздушивается...слышен плеск воды, а при переключении на контур отопления шум пропадает.. В чем причина была?
Добрый вечер.

Вы напишите какое оборудование у вас стоит и более подробно о самой проблеме, если таковая имеется.
ООО "Вайлант Груп Рус"

passsha

Re: Шум при работе в режиме ГВС

Сообщение passsha »

Vaillant Group Rus писал(а):
passsha писал(а):Здравствуйте, такая же проблема, при включении ГВС такое ощущение как будто завоздушивается...слышен плеск воды, а при переключении на контур отопления шум пропадает.. В чем причина была?
Добрый вечер.

Вы напишите какое оборудование у вас стоит и более подробно о самой проблеме, если таковая имеется.

passsha

Re: Шум при работе в режиме ГВС

Сообщение passsha »

Vaillant Group Rus писал(а):
passsha писал(а):Здравствуйте, такая же проблема, при включении ГВС такое ощущение как будто завоздушивается...слышен плеск воды, а при переключении на контур отопления шум пропадает.. В чем причина была?
Добрый вечер.

Вы напишите какое оборудование у вас стоит и более подробно о самой проблеме, если таковая имеется.
Добрый вечер! Котел Vaillant atmo tec pro 240 5-3 При включении ГВС появляется звук журчания, плеска воды, завоздушивается контур, при включении режима отопления звуки исчезают..так же если включить обезвоздушивание контуров, воздух полностью выходит, но только стоит включить ГВС как тут же появляется журчание плеск воды... Давление в норме, резких перепадов нет, на предмет подтеков осмотрел полностью, котлу 1 год. В чем может быть проблема? Видео прилагаю https://youtu.be/C92FoUaiLu0" onclick="window.open(this.href);return false;

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Re: Шум при работе в режиме ГВС

Сообщение Vaillant Group Rus »

Судя по видео и звуку я не вижу тут никакой проблемы. Я слышу только циркуляцию звук теплоносителя по малому кругу, через вторичный теплообменник. При работе на систему отопления скорость теплоносителя будет меньше и звуков тоже меньше.
ООО "Вайлант Груп Рус"