электро + газовый котлы + работа насоса в электро - вопрос

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Stassseg
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 10:56
Репутация: 0

электро + газовый котлы + работа насоса в электро - вопрос

Сообщение Stassseg »

гидрострелка, от нее с обратными клапанами разведены 2 котла. напольник газовый и электро eloblock
оба vaillant и оба включены, только электро подключен с комнатным термостатом kvr 250 вроде бы такой, и выставлена пониженная температура помещения для включения электро котла, так сказать резервный.
газовый же тупо работает без каких либо дополнительных контроллеров.
но так как в обратке со стрелки идет теплоноситель с температурой 40-50 градусов, то электро котел постоянно крутит свой насос дабы не перегреться... вроде так написано в инструкции..

вопрос, как то можно успокоить насос электро котла? а то получается замкнутый круг, он думает что перегреется и включает насос, который в свою очередь забирает горячую воду которую нагрел газовый котел....и так постоянно.

я пока вижу два варианта, 1. выключить газовый, дать остыть теплоносителю, электро котел успокоится, включить газовый котел.
2. поиграться с временем выбега насоса, но я до конца не понимаю что это и зачем это.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Stassseg писал(а):гидрострелка, от нее с обратными клапанами разведены 2 котла.
если по гидравлике собрано правильно горячий теплоноситель не должен попадать в электро котелок.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Stassseg писал(а):вопрос, как то можно успокоить насос электро котла?
Лёгка.
Покупаете на Алиэкспрессе за 100 рублей платку измерения температуры, прикручиваете датчик на подачу газового котла, настраиваете. Контакты реле подключаете на вход комнатного термостата электрокотла.
В результате, если греет газовый котел, электрический замирает.

https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... 52366.html" onclick="window.open(this.href);return false;