Тема: turboTECpro ошибка 28

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: RUZALIN, Vaillant Group Rus

turboTECpro ошибка 28

Сообщение Chapay » 11 окт 2017, 00:40

Всем здравия. Котлу 4 года, начал временами выдавать F28 и в итоге встал окончательно. Газовый клапан издаёт то ли щелчки то ли скрежет, на горелку газ не даёт. К клапану приходит 19 мбр. Так вот суть вопроса к знатокам такова: на клапан приходит 22 вольта, этого должно хватать для нормальной работы и неисправность в клапане, или это плата выдаёт не достаточно для нормального открытия и он пытается открыться и таки не могёт?
www.tvdservis.ru
Chapay
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07.09.13
Откуда: Беларусь
Репутация: 0

Сообщение РоманМ » 11 окт 2017, 09:34

хех, и вам здорова))) К газовому клапану подходит проводов 12 на трех разных клеммах, по которым из них вы замеряли вольтаж? Все проще чем вам кажется - просто шаговый двигатель газового клапана помирает без нормального сервиса.. и таки помрет в скорости и светит вам новенький... тыщ за 9-ть... Удачи)))
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 961
Изображения: 0
Зарегистрирован: 10.08.16
Откуда: Краснодар
Репутация: 28

Сообщение Vaillant Group Rus » 11 окт 2017, 10:18

Добрый день.

Судя по описанию, у вас заклинил газовый клапан.

Необходимо вызвать сотрудников АСЦ для замены и последующей настройки газового клапана.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 28.10.13
Откуда: Москва
Репутация: 32

Сообщение oleg21au6 » 11 окт 2017, 21:51

РоманМ писал(а):просто шаговый двигатель газового клапана помирает без нормального сервиса

чем нормальный сервис может спасти клапан от умирания?
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1123
Зарегистрирован: 02.02.14
Репутация: 53

Сообщение РоманМ » 12 окт 2017, 09:48

oleg21au6 писал(а):чем нормальный сервис может спасти клапан от умирания?

ты не поверишь...сервисом! или тебе рассказать что именно надо делать с газовым клапаном, если оборудование постгарантийное?
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 961
Изображения: 0
Зарегистрирован: 10.08.16
Откуда: Краснодар
Репутация: 28

Сообщение oleg21au6 » 12 окт 2017, 21:41

РоманМ писал(а): или тебе рассказать что именно надо делать с газовым клапаном, если оборудование постгарантийное?
расскажи..можешь даже в личку..
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1123
Зарегистрирован: 02.02.14
Репутация: 53

Все вопросы решила замена газового клапана, всё работает

Сообщение Chapay » 27 окт 2017, 12:29

Все вопросы решила замена газового клапана, всё работает :)
www.tvdservis.ru
Chapay
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07.09.13
Откуда: Беларусь
Репутация: 0

Сообщение РоманМ » 27 окт 2017, 13:09

Chapay писал(а):Все вопросы решила замена газового клапана, всё работает

Что и требовалось доказать))) Удачи)))
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 961
Изображения: 0
Зарегистрирован: 10.08.16
Откуда: Краснодар
Репутация: 28


Вернуться в Vaillant

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Dim@, praktik и гости: 9

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК