Сообщение РоманМ » 08 дек 2017, 13:17

и вот еще, с 128 страницы...
https://www.vaillant.ru/downloads/docum ... 501424.pdf
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1036
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение Dim@ » 08 дек 2017, 13:38

РоманМ
Из этого документа я информацию и брал.
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8858
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Сообщение РоманМ » 08 дек 2017, 13:49

Почему тогда блок требовал датчик буфера, если он у тебя не подключен? схема в мозгах такая была выбрана?
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1036
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение Dim@ » 08 дек 2017, 13:52

РоманМ писал(а):Почему тогда блок требовал датчик буфера, если он у тебя не подключен? схема в мозгах такая была выбрана?

Схема №3 была выбрана, согласно инструкции:
5.jpg

У VR71 всего схем 3 шт, (№2, №3, №6). К моей котельной подходит схема №3
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8858
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Сообщение РоманМ » 08 дек 2017, 14:37

Dim@ писал(а):Не понял назначение многофункционального выхода МА - R4?

так в ем же написано что не функционирует, и к ему подключается сигнал охладителя...

Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
вот
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1036
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение Dim@ » 12 дек 2017, 09:48

РоманМ писал(а):так в ем же написано что не функционирует, и к ему подключается сигнал охладителя...

Что мешало запрограмировать на дополнительный контур?

Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
По поводу работы VR900 - дистанционного управления с телефона. Какое впечатление:
1. Подключилось к интернету не сразу, почему то телефон (программа) увидела котельную только на следующий день. Возможно из-за плохой связи - подключал через свисток.
2. Позволяет видеть температуру в гидрострелке и давление в системе:
1.jpg

Но посмотреть какая температура в каждом контуре невозможно.
2.jpg

3. Почему то не сохраняются настройки адреса, контакты сервисного центра и тд в телефоне. Выскакивает ошибка.
3.jpg

4. Настройки позволяют управлять температурой в 3-х зонах и нагревом ГВС.
7.jpg
6.jpg

Переименовать ZONE-1,2,3 на другие названия (к примеру Теплый пол 1 этаж, ...) невозможно
4.jpg
5.jpg

В общем есть куда поработать над программой, вектор что еще можно добавить и улучшить есть.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8858
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Сообщение Dim@ » 16 дек 2017, 22:24

Видео с данной котельной:
Смотреть на youtube.com
Dim@
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 8858
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Откуда: Москва

Пред.

Вернуться в Vaillant

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Вано и гости: 14

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК