Подключение VR 70

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Chapay
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 20:31
Репутация: 0
Откуда: Беларусь
Контактная информация:

Подключение VR 70

Сообщение Chapay »

Приветствую. Заказчиком был приобретён ECOVIT/5 и так как помимо бойлера имеется один контур с подмесом на тп и прямой на радиаторы его доукомплектовали VR 70 и VR 40, а так же в качестве регулятора multimatic 700. С поключением регулятора проблем естесвенно не возникло, а вот с остальным понимания нет, и возможности связяться с продавцом так же. Причем непонятен именно момент как подружить сам котёл и Модуль VR 70 так как клема BUS занята регулятором, VR 40 можно установить на плату котла, но зачем тогда VR 40?.
www.tvdservis.ru

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Chapay
Вот тема про multimatic 700: viewtopic.php?f=56&t=23372" onclick="window.open(this.href);return false; скорее всего вам туда.
Если кратко:
- multimatic 700 ставится на котел, сняв с него 3х-штыревой разьем. Это блок управления котелшьной.
- VR 40 ставится на плату котла. К нему цепляете контур рециркуляции ГВС бойлера
- VR 70 ставьте поближе к насосам(ближе тянуть провода) подключаете насосы РО и ТП, сервопривод ТП и насос загрузки бойлера. Соединяете с multimatic 700 (т.е. платой котла) проводом 2х0,75 BUS.

Добавлено спустя 32 секунды:
Chapay
Вот тема про multimatic 700: viewtopic.php?f=56&t=23372" onclick="window.open(this.href);return false; скорее всего вам туда.
Если кратко:
- multimatic 700 ставится на котел, сняв с него 3х-штыревой разьем. Это блок управления котельной.
- VR 40 ставится на плату котла. К нему цепляете контур рециркуляции ГВС бойлера
- VR 70 ставьте поближе к насосам(ближе тянуть провода) подключаете насосы РО и ТП, сервопривод ТП и насос загрузки бойлера. Соединяете с multimatic 700 (т.е. платой котла) проводом 2х0,75 BUS.

Chapay
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 20:31
Репутация: 0
Откуда: Беларусь
Контактная информация:

Re: Подключение VR 70

Сообщение Chapay »

Благодарю)
www.tvdservis.ru