Сообщение 123ati » 18 апр 2018, 11:43

Добрый день...на фото моя колонка..в эксплуатации 1год ,на выходе снизился напор воды но колонка стаб работала..а еще через пару недель перестала включаться.хол воду на вх проверил ...более чем...далее проверил фильтр косой..чист.
Иногда загорается немного..от чего это щависит незнаю...подскажите в чем искать проблему и как устранить и еще одна деталь ..на выходе гор воды подводкой гибкой соединенте с пропиленом через разьемную муфту...иногда бывает подтекает через резьбу как будто в этом месте скапливается какое то избыточное давление
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
123ati
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18.04.18
Репутация: 0

Сообщение Vaillant Group Rus » 18 апр 2018, 20:15

123ati писал(а):подскажите в чем искать проблему


Судя по вашему описанию это зарастание накипи в теплообменнике, что ограничивает расход и препятствует качественному нагреву проточной воды.

123ati писал(а):как устранить


Вам нужно обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр Vaillant для решения данной проблемы.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Аватара пользователя
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 497
Зарегистрирован: 28.10.13
Откуда: Москва
Репутация: 35

Сообщение oleg.dmitrievic » 18 апр 2018, 22:40

поможет промывка или замена теплообменника. и для этого совершенно не обязательно необходимо звать именно авторизованный сервисный центр если вам необходимо лишь качественное выполнение данной услуги.

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
да, и на фото видать обычные гибкие подводки, это не очень хорошо
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9284
Зарегистрирован: 26.02.12
Откуда: Чехов МО
Репутация: 258

Сообщение Code » 19 апр 2018, 02:35

123ati писал(а): как будто в этом месте скапливается какое то избыточное давление

Если стоит обратный клапан на входе, а нет расширительного бака, то так и будет. Предохранительный клапан есть вообще то? Кто подключения колхозил?
Code
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2533
Зарегистрирован: 11.11.08
Репутация: 107

Сообщение 123ati » 19 апр 2018, 12:51

никакого клапана и бачка нет...и ненужно..вчера снял теплообменник..забит...пробовал заливать уксус 70% ...жидкости вошло мало совсем...подождал 4 часа...промыл...все осталось как прежде..придется искать кислоту...или отдать за прочистку 3к(у нас цена такая)))
123ati
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18.04.18
Репутация: 0

Сообщение РоманМ » 29 апр 2018, 22:53

Code писал(а):а нет расширительного бака

Code писал(а):Предохранительный клапан есть вообще то?

Эммм, я наверно совсем туплю,но зачем на ПРОТОЧНЫЙ водонагреватель расширительный бак??? :mujik:
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ