calorMATIC 630/3 и объединение в каскад котлов одноступенчат
Доброго времени товарищи спецы!
Имеется оборудование, которое планируется заставить работать вместе:
контроллер Вайлант 630/3
модули VR31
котел Протерм клом 50 17 версии
два котла Протерм клом 50 16 версии
бойлер ГВС
ситема с гидравлической стрелкой, насосами и коллекторами подачи-обратки, гвс от одного котла с рециркуляцией и своим насосом.
датчики температуры уличные у котлов и 630-го свои
Каскад из трех этих котлов с модулями ВР31 по шине еБУС, модули вр31 будут подключены к клеммам котлов вместо комнатного термостата и Stufe1 на модуле. Котлы прописаны как одноступенчатые. Хотелось бы спросить такую практику организовывал кто и как она себя ведет? Может какие рекомендации и предложения? Или аналогичные решения со схемами и подключениями+настройками есть? Как оптимально с этим оборудованием нагрузить контроллер Вайлант?
Да, в ходе тестирования "на столе" так сказать, заметил некоторые непонятки (в мануале тоже не уяснил описание некоторых функций, может перевод немного трудный, или я))):
1)после отключения 630-го, модули ВР31 продолжают работу котлов и насосов по данной схеме обвязки, почему? ждал полчаса-так и не отключились они...
2)что за регулируемая цифра с температурой на экране по умолчанию рядом с прямым контуром? поиграв с ней , заметил, что работа каскада на ее изменение реагирует, а как же тогда эквитермическая кривая и уличный датчик Т и датчик подачи?
3)куда подключить комнатный датчик или термостат? в меню выбора они есть...
Имеется оборудование, которое планируется заставить работать вместе:
контроллер Вайлант 630/3
модули VR31
котел Протерм клом 50 17 версии
два котла Протерм клом 50 16 версии
бойлер ГВС
ситема с гидравлической стрелкой, насосами и коллекторами подачи-обратки, гвс от одного котла с рециркуляцией и своим насосом.
датчики температуры уличные у котлов и 630-го свои
Каскад из трех этих котлов с модулями ВР31 по шине еБУС, модули вр31 будут подключены к клеммам котлов вместо комнатного термостата и Stufe1 на модуле. Котлы прописаны как одноступенчатые. Хотелось бы спросить такую практику организовывал кто и как она себя ведет? Может какие рекомендации и предложения? Или аналогичные решения со схемами и подключениями+настройками есть? Как оптимально с этим оборудованием нагрузить контроллер Вайлант?
Да, в ходе тестирования "на столе" так сказать, заметил некоторые непонятки (в мануале тоже не уяснил описание некоторых функций, может перевод немного трудный, или я))):
1)после отключения 630-го, модули ВР31 продолжают работу котлов и насосов по данной схеме обвязки, почему? ждал полчаса-так и не отключились они...
2)что за регулируемая цифра с температурой на экране по умолчанию рядом с прямым контуром? поиграв с ней , заметил, что работа каскада на ее изменение реагирует, а как же тогда эквитермическая кривая и уличный датчик Т и датчик подачи?
3)куда подключить комнатный датчик или термостат? в меню выбора они есть...
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Re: calorMATIC 630/3 и объединение в каскад котлов одноступе
это я понял уже...но и нет схемы подключения к котлу с одной или двумя ступенями, теоретически любой котел с одной или двумя ступенями будет схож...
Re: calorMATIC 630/3 и объединение в каскад котлов одноступе
и ни у кого мыслей тоже нет никаких?
с котлом понятно...на каком модуле подключаться к Stufe1 будет?...чем eBus не устраивает..или Stufe1 на вр31 имеются ввиду?..тогда вроде верно всё.krendel писал(а):модули вр31 будут подключены к клеммам котлов вместо комнатного термостата и Stufe1 на модуле.
а почему они должны отключиться?...наоборот...на мой взгляд все правильно работают - мало ли там что с башкой случилось -клиент замерзнуть не должен если хоть один теплогенератор работает.krendel писал(а):1)после отключения 630-го, модули ВР31 продолжают работу котлов и насосов по данной схеме обвязки, почему? ждал полчаса-так и не отключились они...
не совсем понятно что за цифра ...на 630-м?....в каком меню?..может скрин приложить?krendel писал(а):2)что за регулируемая цифра с температурой на экране по умолчанию рядом с прямым контуром? поиграв с ней , заметил, что работа каскада на ее изменение реагирует, а как же тогда эквитермическая кривая и уличный датчик Т и датчик подачи?
так это надо знать сколько у Вас отопительных контуров будет...и если брать VR90 то цепляем по eBus и выставлением соответствующего адреса привязываем его к нужному контуру.krendel писал(а):3)куда подключить комнатный датчик или термостат? в меню выбора они есть..
и датчики наружные с котлов я бы убрал..достаточно одного на 630-м...пусть один рулит а котлы как утюги работают..а то слишком много дюже умных девайсов на одну систему
к Stufe1 будет на самом вр31, а еBUS с головным устройством.oleg21au6 писал(а):на каком модуле подключаться к Stufe1 будет?...чем eBus не устраивает
тоже об этом думал-собственно так и есть, звонил в поддержкуoleg21au6 писал(а):клиент замерзнуть не должен
да на 630, цифра, как объяснили мне расчетная(регулятором)-вот только не понимаю как он(регулятор) может знать без датчиков комнатных, что она достигнута?oleg21au6 писал(а):не совсем понятно что за цифра ...на 630-м?
я хотел обычный термостат прикрутить...без интерфейса еБУС-тоже выяснил, что не получится...oleg21au6 писал(а):так это надо знать сколько у Вас отопительных контуров будет...и если брать VR90 то цепляем по eBus
в котлах тогда выставляем температуру максимальную? а в регуляторе какие настройки произвести?просто протестировав всю схему за 4 часа, я не понял почему регулятор не отключает котлы когда достигается расчетная температура подачи на коллектор?(допустим температура нужна по расчету регулятора 46*С, а он за 56*С греет и дальше продолжает включать котел.)oleg21au6 писал(а):и датчики наружные с котлов я бы убрал..достаточно одного на 630-м...пусть один рулит а котлы как утюги работают..
никак..просто этим значением задается температура котловой воды...при которой (как считает котел) будет достигнуто заданное значение в помещении при определенной наружной...короче..график погодозависимости в простейшем случае это прямая, описываемая уравнением у=Кх+В, где К-наклон кривой, а вот В-это как раз и есть комнатная.krendel писал(а): как он(регулятор) может знать без датчиков комнатных, что она достигнута?
да...нефиг ограничивать хотелки 630-го котлами.krendel писал(а):в котлах тогда выставляем температуру максимальную?
блин..ну калорматик дистанционно тяжко описать...вроде в инструкции более менее внятно написано...Надо смотреть что он греет в тот момент..откуда идет запрос на тепло. Если от комнатного термостата, то все правильно -надо греть пока не достигнет комнатной.krendel писал(а):а в регуляторе какие настройки произвести?
))) согласен, по книжке к нему тоже не очень понятно(видимо сложности перевода)-имею ввиду некоторые моменты не до конца что ли раскрыты.oleg21au6 писал(а):ну калорматик дистанционно тяжко описать...
Олег спасибо(не нашел кнопки благодарности), еще вопрос такой: во время работы одного котла, в другие котлы по трубе подачи через общий коллектор передается тепло(если отсекающие краны открыты) и они греются тоже, но при всем при этом циркуляции через теплообменники ожидающих котлов нет(проверял снятием насоса работу обратного клапана на обратной трубе) что тут можно дополнительно на подачу поставить? ведь блин, работающий котел греет соседние до своей уставки(температуры)
схему прилагаю, извините, что кривая...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
что то взрыв мозга.....как это так - циркуляции нет а греют?....так не бывает...тут либо не греет (ну максимум может по трубе до тела котла тепло дойти), либо всётаки есть маленькая, но циркуляция...Фильтров перед насосом не увидел..надеюсь есть. Тут как вариант - либо обратные клапана не держут, либо котловой насос настолько мощный, что через ближайший радиатор загоняет теплоноситель в соседние котлы (пружинка у клапана прослабла). Посмотрите - при работе одного котла у соседних котлов, какой патрубок быстрее нагревается - подача или обратка?.....если обратка (после насоса), значит пружинка у клапана слабовата, если подача -значит клапан не держит.krendel писал(а):они греются тоже, но при всем при этом циркуляции через теплообменники ожидающих котлов нет
да есть фильтры, так нарисовал просто...а быстрее всего труба подачи нагревается. к тому же я писал, что проводил тест - откручивал насос и смотрел, держит клапан или нет когда система под давлением! насосы стоят "вило" 25/6, клапана новые...oleg21au6 писал(а):Фильтров перед насосом не увидел..
есть еще гидравлический разделитель, до которого порядка 15 метров под землей. а возможно такое,что через "стрелку" циркулирует, т.к. не полностью система запущена(2 радиатора и контур подачи-обратки) ?oleg21au6 писал(а):через ближайший радиатор загоняет теплоноситель в соседние котлы
сейчас нарисую все, как есть. позднее приложу...Honda писал(а):Приведите полную схему обвязки котельной
вот, только перед насосами котлов фильтры сетчатые.Honda писал(а):полную схему
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
да, вот:(на втором фото) насосы и клапана в реальности стоят на обратке.Honda писал(а):Гидравлический разделитель есть ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
так не просто возможно а и должно....И при работе всех котлов такое наблюдается?..т.е. любой начинаем топить а два других параллельно греются?...если так,то похоже всеж пружинки у клапанов слабоваты....клапана фланцевые или на резьбе?krendel писал(а):а возможно такое,что через "стрелку" циркулирует,
Re: calorMATIC 630/3 и объединение в каскад котлов одноступе
менять клапана? или еще добавить на подачу?