Котел Vaillant atmoTEC pro VUW240/5-3.
При входном давлении ХВС 2,0-2,5 котел держит давление (по отображению на LCD дисплее) в рабочем интервале 2,6 - 2,8. Как только входное давление ХВС поднимается до 3,0 - 3,5 - практически мгновенно котел поднимает давление до 3,1 - 3,2. LCD дисплей, естественно мигает, показывая критическое давление. По документации норма - 0,8 - 3,0. Показания механического манометра приближаются к красному, критическому сектору. При высоком входном давлении воды сброс давления в системе краном до 2,0 - 2,2 тает временный эффект (10 - 20 секунд), затем котел вновь поднимает давление до критического.
Источник ХВС - внешний поставщик. Давление "плавает" от 2,0 до 3,5.
Воздуха в системе нигде нет.
В документации нет никаких требований к максимальному рабочему давлению подаваемой воды.
Котел поднимает давление до критического
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Котел поднимает давление до критического
Либо кран подпитки, либо теплообменник пробит
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Котел поднимает давление до критического
Кран подпитки работает корректно.oleg.dmitrievic писал(а):Либо кран подпитки, либо теплообменник пробит
1. Как проверить, что теплообменник не пробит?
2. Если, например, пробит теплообменник, то почему давление нормально держится до 2,5 на входе?
Спасибо.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Котел поднимает давление до критического
я не говорю что он работает не корректно. я говорю что проблема ваша, либо в неисправном кране подпитки, либо в теплообменнике
проверяется опрессовкой.
проверяется опрессовкой.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Котел поднимает давление до критического
Хех, может его просто закрыть надо?oleg.dmitrievic писал(а):я не говорю что он работает не корректно. я говорю что проблема ваша, либо в неисправном кране подпитки, либо в теплообменнике
проверяется опрессовкой.
или прокладку поменять? между котлом и домом?
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Мдя? для ососбо одаренных вайлант магнитик с РАБОЧИМ давлением на котел лепит...KlimV писал(а):Котел Vaillant atmoTEC pro VUW240/5-3.
В документации нет никаких требований к максимальному рабочему давлению подаваемой воды.
А в инструкции сказано что "Допустимое общее избыточное давление 0,3 МПа (3,0 бар)" на стр 42
Но - "3. Следите за тем, чтобы давление наполнения системы отопления не упало ниже минимального давления наполнения. – ≥ 0,08 МПа ( ≥ 0,80 бар)
4. Убедитесь, что давление наполнения системы отопления как минимум на 0,02 МПа (0,2 бар) превышает
противодавление расширительного бака (ADG)
(Pсистема ≥ PADG + 0,02 МПа (0,2 бар)). Давление наполнения системы отопления слишком низкое" на стр 21
И от себя давление срабатывания предохранительного клапана 2.9-3.0 бар
Удачи чё
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Котел поднимает давление до критического
поэтому первым делом я бы смотрел на кран. ибо в нем и обратный клапан имеется. но бывает что и теплообменники таким странным образом прошибает.KlimV писал(а):2. Если, например, пробит теплообменник, то почему давление нормально держится до 2,5 на входе?oleg.dmitrievic писал(а):Либо кран подпитки, либо теплообменник пробит
Спасибо.
можете конечно не верить, и искать причину .. ну допустим в дымоходе.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg