Ошибка f20 Vaillant VU282

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
AlekseyS
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 авг 2017, 20:44
Репутация: 0

Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение AlekseyS »

Добрый день, котел Vaillant VU282, 2 года котел работал только на контур отопления, этим летом подключил контур ГВС (бойлер), теперь при включении ГВС (65градусов) и контур отопления (40 градусов) котел уходит в ошибку F20 именно при нагреве контура отопления. Резкое изменение температуры на контуре то есть начинает нагрев потом резко 95-97 градусов далее в 50 и ошибка(пред.клапан откл. F20)! При использовании только одного из контуров (ГВС или отопления) все работает нормально. Подскажите в чем искать причину?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение oleg.dmitrievic »

в отсутствии протока при работе на бойлер. может кран не открыли, может обратный клапан какой не тем местом поставили, может с трехходовым то не так
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

AlekseyS
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 авг 2017, 20:44
Репутация: 0

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение AlekseyS »

вчера запустил отопление полностью (теплый пол и радиаторы) и ГВС все работает ошибки нет, но как только радиаторы глуши проходит минут 10-20 рост температуры сразу и ошибка

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение Honda »

AlekseyS писал(а):вчера запустил отопление полностью (теплый пол и радиаторы) и ГВС все работает ошибки нет, но как только радиаторы глуши проходит минут 10-20 рост температуры сразу и ошибка
Вероятно насос котла работает на отопление в тупик. Необходимо перед коллектором теплых полов поставить байпас с вентилем или перепускным клапаном.
А для начала - проверить и при необходимости почистить фильтр перед котлом.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение oleg.dmitrievic »

AlekseyS писал(а):вчера запустил отопление полностью (теплый пол и радиаторы) и ГВС все работает ошибки нет, но как только радиаторы глуши проходит минут 10-20 рост температуры сразу и ошибка
я вам уже написал. у вас котел начинает работать на закрытую задвижку. ищите ее и устраняйте пока не спалили его
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

AlekseyS
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 авг 2017, 20:44
Репутация: 0

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение AlekseyS »

Проверил все по отдельности циркуляция на каждом ответвлении в отдельности есть! Буду искать дальше. Стоит насосно-смесительный узел valtec combi.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение cineman »

AlekseyS писал(а): Стоит насосно-смесительный узел valtec combi.
Это не то, в чём стоит признаваться.
Как определили, что циркуляция в теплообменнике бойлера существует. Он вообще заполнен водой?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение Honda »

AlekseyS писал(а):Проверил все по отдельности циркуляция на каждом ответвлении в отдельности есть! Буду искать дальше.
Имеется ввиду циркуляция по петлям тёплого пола ? А через котёл циркуляция есть ? :? Скорее всего - нет.
Термостатический клапан тёплого пола в какой-то момент перекрывает циркуляцию по контуру котёл - тёплый пол, поэтому перед насосно-смесительным узлом ТП нужно врезать байпас.

AlekseyS
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 авг 2017, 20:44
Репутация: 0

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение AlekseyS »

Как проверил? пользуюсь ГВС. Конечно заполнен). С контуром бойлера вообще никаких проблем нет. циркуляция не по петлям, зачем мне их смотреть, циркуляция по контурам(гвс, отопление, тп). попробую подкинуть временный байпас посмотрю.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение РоманМ »

Схему бы вашего контура отопления... Поржать... Я так понимаю гидрораделителя нет...
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Ошибка f20 Vaillant VU282

Сообщение Dim@ »

Снимите крышку, посмотрите не снята ли клемма внутри котла с сервопривода 2-х ходового клапана.

Ответить