Котел вайлант vuw 242 2/3 набирает давление
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Котел вайлант vuw 242 2/3 набирает давление
Здравствуйте всем! Котёл набирает давление в отключённом режиме. Но при этом подачу холодной воды не перекрывал. Естественно если перекрыть давление то оно держится не падает. В чем причина подскажите. Где оно может ещё подпитываться? Трёхходовой заменял прошлой осенью.
Re: Котел вайлант vuw 242 2/3 набирает давление
Ne_master,
причина банальная - где-то происходит переток воды из водопровода в систему отопления из-за образовавшихся неплотностей в конструкции котла.
Таких мест в двухконтурном котле может быть только два: или подпиточный кран, или вторичный теплообменник котла.
причина банальная - где-то происходит переток воды из водопровода в систему отопления из-за образовавшихся неплотностей в конструкции котла.
Таких мест в двухконтурном котле может быть только два: или подпиточный кран, или вторичный теплообменник котла.
Re: Котел вайлант vuw 242 2/3 набирает давление
Понятно! спасибо буду готовить к зиме котел. Обновлю вторичник и кран.