VRC 700/5 и VR70 как перепрограммировать сухой контакт

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Chapay
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 20:31
Репутация: 0
Откуда: Беларусь
Контактная информация:

VRC 700/5 и VR70 как перепрограммировать сухой контакт

Сообщение Chapay »

Всем здравия. Котёл настенник , заказчик пристроил бассейн который ессесно хочет подогревать котлом. На контур дома добавили подмес с насосом, систему завязали с теплообменником бассейна , укомплектовали схему vrc 700 с VR 70. Разобрались со схемами но засада оказалась с сухим контактом. Контакт на запрос тепла прямого контура(Бассейна) который на VR70 обозначается S2, при запросе на тепло должен быть разомкнут, а автоматика бассейна наоборот при запросе контакт замыкает, и перенастроить басейнщики не могут. Вопрос, неужто в таком случае решение только через промежуточное реле?
www.tvdservis.ru

Chapay
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 20:31
Репутация: 0
Откуда: Беларусь
Контактная информация:

Re: VRC 700/5 и VR70 как перепрограммировать сухой контакт

Сообщение Chapay »

Вопрос решен промежуточным реле
www.tvdservis.ru