Постоянное тактование при нагреве бойлера VSC INT 246/2-C 170

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
chobis
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 18:58
Репутация: 0

Постоянное тактование при нагреве бойлера VSC INT 246/2-C 170

Сообщение chobis »

Добрый день.

Являюсь пользователем указанного котла 6 лет.
В последние 2 года я заметил, что котел ОЧЕНЬ долго нагревает воду в бойлере до температуры 50-60С.
Температура подачи достаточно быстро вырастает до ~80, затем происходит отключение, пока температура не упадет до ~60 и так по кругу. Насос ГВС все это время работает на 100%.
Вторичный теплообменник недавно поменял на новый, первичный чистил (снаружи), сброс настроек делал. Эффекта нет.

Я абсолютно точно помню, что раньше даже до 70С можно было прогреть достаточно быстро. Котел выходил на высокую температуру подачи и просто на ней оставался до полого нагрева бойлера.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re: Постоянное тактование при нагреве бойлера VSC INT 246/2-C 170

Сообщение Honda »

Вероятная причина - накипь на теплообменнике бойлера. :(

chobis
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 18:58
Репутация: 0

Re: Постоянное тактование при нагреве бойлера VSC INT 246/2-C 170

Сообщение chobis »

Теплообменник новый!