Добрый день.
Являюсь пользователем указанного котла 6 лет.
В последние 2 года я заметил, что котел ОЧЕНЬ долго нагревает воду в бойлере до температуры 50-60С.
Температура подачи достаточно быстро вырастает до ~80, затем происходит отключение, пока температура не упадет до ~60 и так по кругу. Насос ГВС все это время работает на 100%.
Вторичный теплообменник недавно поменял на новый, первичный чистил (снаружи), сброс настроек делал. Эффекта нет.
Я абсолютно точно помню, что раньше даже до 70С можно было прогреть достаточно быстро. Котел выходил на высокую температуру подачи и просто на ней оставался до полого нагрева бойлера.
Постоянное тактование при нагреве бойлера VSC INT 246/2-C 170
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Re: Постоянное тактование при нагреве бойлера VSC INT 246/2-C 170
Вероятная причина - накипь на теплообменнике бойлера. 

Re: Постоянное тактование при нагреве бойлера VSC INT 246/2-C 170
Теплообменник новый!