Котел Vitogas 100-F с Vitotronic 100-F тип KC4В

Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
Krot70
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 07:18
Репутация: 0

Котел Vitogas 100-F с Vitotronic 100-F тип KC4В

Сообщение Krot70 »

Уважаемые специалисты нужен совет . Приобрел котел Котел Vitogas 100-F с Vitotronic 100-F тип KC4B . В описании написано что работает с 1 контуром и подготовкой горячей воды . Может управлять автоматика теплыми полами или нужен дополнительный блок управления . И как правильно организовать схему отопления с одним контуром отопления и 110 метами теплого пола.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Не может. Или автономно или замена автоматики на КО2В и блок управления приводом смесителя.
"Без измерений нет испытаний!"

Krot70
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 07:18
Репутация: 0

Re: Котел Vitogas 100-F с Vitotronic 100-F тип KC4В

Сообщение Krot70 »

Извините не специалист ,а автономно это как ?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Автоматика котла не будет "знать" об этом контуре.
"Без измерений нет испытаний!"

Krot70
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 07:18
Репутация: 0

Сообщение Krot70 »

Спасибо

Krot70
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 07:18
Репутация: 0

Сообщение Krot70 »

Автоматику поменять не удалось . Регулировка осуществляется с помощью терморегулятора по температуре
воздуха . При полном открытии трехходового крана на теплые полы все работает штатно при уменьшении котел начинает перегреваться. Что не так и можно ли с этим бороться

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Krot70 писал(а):котел начинает перегреваться
Что значит "начинает перегреваться"? Срабатывает аварийное термореле?
На этом форуме есть похожая тема: "Vitogas 100F(49k) + KW5 и теплые полы" viewtopic.php?f=57&t=22777&p=15814259#p15814259" onclick="window.open(this.href);return false;
Изображение

Remont-kotlov77ru
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 дек 2017, 18:01
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Remont-kotlov77ru »

Установи насосную смесительную группу и к нему сервопривод с датчиком и кабелем независимо от автоматики. На серприводе выстави температуру какая необха, но не более 50 градусов и все!

Ответить