Тема: Котел Witodens 100 одноконтурный

Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Котел Witodens 100 одноконтурный

Сообщение Ромашкин » 02 мар 2020, 17:48

Добрый день, коллеги.
Вопрос только один - эти котлы без гидроразделителя нельзя использовать?
На напорно-расходном графике насоса (стр.8, паспорт) кривая Е, срезка напора на байпас. Получается мне при 600 л/ч напора 35 кПа не видать?
Есть варианты без гидроразделителя? Байпас регулируемый? Где описание сей регуляции?
С уважением.
Ромашкин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Откуда: Челябинск

Re: Котел Witodens 100 одноконтурный

Сообщение cineman » 03 мар 2020, 00:08

Что будет нагрузкой котла? Идея необходимости гидроразделителя для конденсатника возникла не так давно. А в начале раскрутки конденсатных котлов идеологи Виссманн настаивали на вредности разделителя, который при неточной балансировке может поднимать температуру обратки котла и удалять котёл от конденсатного режима.
Если 3,5 метра нужно для полов, я бы поставил последовательно ещё один насос, который стоит отключать в режиме ГВС.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3272
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Re: Котел Witodens 100 одноконтурный

Сообщение Ромашкин » 03 мар 2020, 06:21

На радиаторы 3,43 м
Ромашкин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Откуда: Челябинск

Re: Котел Witodens 100 одноконтурный

Сообщение cineman » 03 мар 2020, 13:20

Как то много для радиаторов. Однотрубка или теплотрасса?
В любом случае установка второго насоса последовательно должна помочь.
cineman
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3272
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Откуда: Москва

Re: Котел Witodens 100 одноконтурный

Сообщение Ромашкин » 03 мар 2020, 17:15

никогда не поздно уменьшить сопротивление))
в большей степени меня интересует возможность изменения параметра перепускного клапана? и вообще наличие оного на байпасе котла?
последовательно насос согласен, но всё ж таки за такие деньги аппарат - хотелось чтобы без доп оборудования)) либо не мучатся и уйти на традиционный)) думать буду, наверное
Ромашкин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Откуда: Челябинск