Vitodens 100 газ подается ДО или ПОСЛЕ вентилятора?

Сообщение Alehandrovich »

Подскажите пожалуйста кто сталкивался с котлом Vitodens 100 WB1B, газ подается ДО или ПОСЛЕ вентилятора, в зону пониженного давления или повышенного? На каком минимальном давлении устойчиво работает без аварийных режимов: хлопки, неустойчивый розжиг, пламя садится на горелку, остановка котла и тд. Если цифр нет, то в сравнении с другими котлами, к примеру с атмосферными горелками, лучше или хуже. Спасибо.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Alehandrovich
Перед вентилятором, с низким давлением работает нормально,хороший котёл!

Alehandrovich
Претендент
Претендент
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 23:17
Репутация: 5

Сообщение Alehandrovich »

Спасибо)

Alehandrovich
Претендент
Претендент
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 23:17
Репутация: 5

Сообщение Alehandrovich »

Почитал инструкцию по вводу в эксплуатацию Vitodens-W 100, немного озадачил вот этот пункт:

Vitodens-W 100 при поставке настроен для работы на природном газе Е. При первом вводе в эксплуатацию необходимо измерить СО2. Содержание СО2 должно находится в пределах 7.4% - 10.5%. Если значение находится вне этого предела необходимо заменить Газовую Регулирующую арматуру.

Это как так? Там что вообще нет никаких регулировок??? И только замена? Так же нет ни малейшего намёка на контроль и вообще возможность померить давление на горелке (выход с автоматики). Как же так? Вроде по отзывам котёл не убиваемый и не проблематичный в эксплуатации! Но ведь любая техника требует сервис и настройку! А здесь получается главный узел 15 лет должен отработать без обслуживания, без контроля, и даже без первичной наладки под местные условия! Это как??? :shock: Кто сталкивался с этим котлом, просветите пожалуйста что за автоматика? Как осуществляется контроль соотношения газ/воздух? В 200й серии лямбда зонд, здесь нет его.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Alehandrovich
Есть там регулировки на клапане.

Alehandrovich
Претендент
Претендент
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 23:17
Репутация: 5

Сообщение Alehandrovich »

Разобрался, если кому пригодится работает эта система очень просто: газовая автоматика подаёт газ в зону низкого давления, вентилятор это дело закачивает в горелку. Задача автоматики состоит в том чтобы постоянно на выходе поддерживать одинаковое заданное давление. Чем сильнее вращается вентилятор, тем большее создаётся разряжение в зоне низкого давления, это разряжение буквально высасывает газ из форсунки, тем самым давление газа на выходе автоматики падает, автоматика реагирует на это и добавляет газ чтобы удерживать давление на прежнем заданном уровне. Таким образом модуляция горелки задаётся скоростью вращения вентилятора. А автоматика реагирует на это и добавляет газ. Регуляция получается очень хорошей, соотношение газ/воздух поддерживается на всех уровнях, падение давления газа на входе без изменений в работе возможно от 2.5 мбар до 4 мбар в зависимости от мощности котла и модификации автоматики. Это чудо называется Honeywell VK4115V. Рассчитано на 500 000 циклов без сервиса.