Vitodens100 как ограничить мощность горелки?

Сообщение Alehandrovich »

Подскажите пожалуйста, на Vitodens100 как то регулируется максимальная мощность горелки? Хочу избежать частого тактования, котёл слишком мощный для моего помещения. Котёл управляет мощностью горелки посредством изменения скорости вращения вентилятора. То есть газовую автоматику крутить нельзя, изменится соотношение газ/воздух. Может быть там есть на плате какие то регулировочные потенциометры?

Какой вообще алгоритм работы котла? Так понимаю котёл пытается как можно быстрее поднять температуру теплоносителя до заданной, потом при достижении этой температуры начинает снижать мощность горелки. Так?

А влияет ли на мощность разница на подаче и обратке? Вроде котёл не глупый, если будет видеть большую разницу, то наверно тоже снизит мощность? Может быть поставить в цепь датчика температуры обратки переменный резистор? С тем чтобы обманывать котёл, занижать температуру обратки? Котёл будет видеть что идёт интенсивный нагрев, и будет снижать мощность?

Вот только боюсь не будет ли выдавать ошибку после отключения горелки? Получится что котёл будет видеть что продолжается нагрев по разности температур на подаче и обратке. Подумает что горелка продолжает работать?

Установка комнатного термостата помогает, но котёл всё равно после пуска работает на большую мощность. Температура теплоносителя быстро поднимается.

ГВС не надо.

Спасибо.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Мошность на 100-ым не регулируется,датчика на обратке тоже нет.Мощность горелки регулируются платой по котловому датчику(на подачи). мощность горелки скорее всего зависит от скорости нагрева котловой воды до заданой температуры.Проблема тактования может быть из-за нарушения циркуляции,либо не правильно подобран котёл по мощности.

Alehandrovich
Претендент
Претендент
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 23:17
Репутация: 5

Сообщение Alehandrovich »

АРТЁМ, спасибо что откликнулись! На моём 100-м есть датчик и на подаче и на обратке, просто видно что они там есть. И в инструкции есть разные коды ошибок этих датчиков. В добавок к ним есть ещё одно термореле перегрева теплоносителя на подаче. Может быть потихоньку вносят изменения в котлы, может быть дорабатывают.

Котёл по мощности самый маленький который бывает. Циркуляция хорошая. По большому счету котёл работает правильно. Просто дом слишком маленький и утеплённый, межсезонье гораздо дольше чем морозы, вот так и получается.

Но есть потенциал, который можно использовать для снижения частоты тактования. Заставить горелку раньше снижать мощность. Или просто ограничивать мощность горелки. Ведь не зря на многих котлах есть такая регулировка и даже на очень дешевых. А тут просто резанули функцию как будто бы специально, чтобы 200-е выгодно отличались. :bawling:

arslan
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 21 фев 2011, 20:58
Репутация: 0

Сообщение arslan »

Что то я датчик на обратке на витоденсах тоже не видал,ни на 100 ни на 200.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

прям заинтриговал :)))
"Без измерений нет испытаний!"

Alehandrovich
Претендент
Претендент
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 23:17
Репутация: 5

Сообщение Alehandrovich »

Наверно это потому что у меня Vitodens 100 WB1B O.T 13кВт, надо было сразу написать, редкая штука :oops:

Вот инструкция, на 46 странице электрическая схема, 47 страница расшифровка элементов.

_http://www.viessmann.ua/etc/medialib/internet- ... Export.pdf

Выдержка:

(3) Датчик температуры котловой воды, (17) Датчик температуры обратной магистрали, (47) ограничитель температуры, (15) Датчик температуры уходящих газов.

Идеи есть как немца обмануть и ограничить мощность? :roll:

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Alehandrovich
ну круто, чё! Удивил :))))
Вот интригует рисунок на стр 16, какая-то крестообразная хрень над разъёмом Х21... ;)
"Без измерений нет испытаний!"

Alehandrovich
Претендент
Претендент
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 23:17
Репутация: 5

Re:

Сообщение Alehandrovich »

Mij-gan писал(а):Alehandrovich
ну круто, чё! Удивил :))))
Вот интригует рисунок на стр 16, какая-то крестообразная хрень над разъёмом Х21... ;)
Спасибо, сам удивился когда купил))) Получается по принципу Пони тоже Кони)))

Да, явно какой то винтик, и это не крепление корпуса или платы, там всё на защёлках, покрутить что ли?))) Вообще эти котлы могут быть до 26 кВт, плата явно одинаковая, только добавляются витки на теплообменнике. Наверно этот винтик и ограничивает мощность.

Почитал ещё инструкцию, раньше думал что на отходящих газах стоит термореле, которое будет срабатывать при достижении 100С. Ан нет! Всё таки полноценный датчик! Плавно меняет сопротивление при повышении температуры. Явно не спроста! Ведь поставили же предохранительное реле на температуру котловой воды, а здесь почему то датчик. Наверно, таким образом КПД контролируют??? Если температура отходящих газов большая, то наверно будет мощность горелки уменьшаться, с тем чтобы температура медленнее доходила до назначенной. Очень даже могли такое сделать, при наличии датчиков, исполнительных механизмов, и электроники инженерам остаётся только решить какой будет алгоритм действий, и программистам написать программку. Надо бы попробовать поставить переменный резистор в параллель датчику (зашунтировать).

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Я думаю что этот потенциометр используются для витопендов,может база у плат одинаковая.В любом случае без газоанализатора я бы не рекомендовал его крутить.

Ответить