Модернизация дизельного Vitorond 100 до конденсационного.

Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Модернизация дизельного Vitorond 100 до конденсационного.

Сообщение Dim@ »

Устанавливал конденсационный котел VITORONDENS 200-T - увидел что по сути это обычный дизельный котел VITOROND 100 версия с автоматикой Vitotronic 200 доукомплектованный дополнительным теплообменником из нержавейки и горелкой 300-ой серии против 200-ой в обычных котлах.
Посмотрел разбивку оборудования и цены на них, возникла идея: В целях удешевления оборудования (т.е. сделать более доступный вариант для потребителя) заказать VITOROND 100 версия с автоматикой Vitotronic 200 и горелкой vitoflfme 200 + заказать отдельно дополнительный теплообменник от VITORONDENS 200-T с арматурой для его подключения к котлу. Экономия почти 1000Евро получается.
Что скажут специалисты? За и Против?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Предвижу вопрос про разные горелки - насколько я знаю 300 серия более эклогичная по сравнению с 200й, и если разница только в экологичности то мы ей можем пренебречь.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

А ты чудес ждал? :mrgreen:
Технически - никаких проблем. По деньгам - кто его знает. Я бы на месте Фиссмана на сет цену сделал бы меньше, чем на сборку из отдельных элементов :mrgreen:
По горелке - можешь что угодно поставить, чистить-то тебе :D По крайней мере - первый год :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Давай без сарказма - только голые факты. Визуально горелка 300-я конструктивно не отличается от 200-й (я её даже частично подразобрал/собрал ради любопытства).
По поводу чистки у меня вопрос тогда возник - при использовании 300й горелки котел чистить не надо что ли? В барабане (дополнительном теплообменнике т.е.) сажа не вымывается разве с конденсатом в канализацию?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

А давай без "давай"?
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Mij-gan :no_flud:

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@, без сарказма и флуда, - ты узнавал стоимость теплобменника как отдельной детали? А вообще принципиальную возможность его покупки отдельно? Это первое.
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Второе - где фотоотчёт? :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

В воскресенье буду ее запускать, тогда и сфоткаю..

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

По идее этот "экономайзер" должен создавать приличное аэродинамическое сопротивление.
Ну и как к этому отнесется сам котел и горелка ?....
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Говорю же что параметры горелок практически идентичные, разница лишь в чистоте выхлопа

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Dim@
Я думаю vitotrans 333 для этих целей подойдёт.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Re:

Сообщение АРТЁМ. »

BAXI-Ural писал(а):По идее этот "экономайзер" должен создавать приличное аэродинамическое сопротивление.
Ну и как к этому отнесется сам котел и горелка ?....
Максимальное сопротивление на стороне топочных газов для витотрансов(до 1 Мвт) 1,2 Мбар.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

АРТЁМ.
Не, у меня котлы до 60кВт, не пойдет.
Теплообменник хочу ставить от Vitorodens 200, каталожные номера Теплообменник 18-33 кВт - арт. 7497375, Подключение 70/80 WT - арт. 7197601

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

фотографии с объекта
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

VictorSPb
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 22 фев 2010, 10:16
Репутация: 6
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение VictorSPb »

А как Вы будете крепить этот теплообменник к Vitorond?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

несколько умиляют медные трубы и утепленная группа безопасности и модули :D
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

ИМХО не вижу противопоказаний доводки до конденсационника.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

VictorSPb
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 22 фев 2010, 10:16
Репутация: 6
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение VictorSPb »

У Vitorondens другие передняя и задняя секции.
Передняя не имеет смотрового окна. Сопротивление топки больше.
Задняя секция имеет специальные приливы для креплений нержавеющего теплообменника.
Думаю, овчинка выделки не стоит.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

VictorSPb
спасибо за информацию

Ответить

Вернуться в «Viessmann»