Устанавливал конденсационный котел VITORONDENS 200-T - увидел что по сути это обычный дизельный котел VITOROND 100 версия с автоматикой Vitotronic 200 доукомплектованный дополнительным теплообменником из нержавейки и горелкой 300-ой серии против 200-ой в обычных котлах.
Посмотрел разбивку оборудования и цены на них, возникла идея: В целях удешевления оборудования (т.е. сделать более доступный вариант для потребителя) заказать VITOROND 100 версия с автоматикой Vitotronic 200 и горелкой vitoflfme 200 + заказать отдельно дополнительный теплообменник от VITORONDENS 200-T с арматурой для его подключения к котлу. Экономия почти 1000Евро получается.
Что скажут специалисты? За и Против?
Предвижу вопрос про разные горелки - насколько я знаю 300 серия более эклогичная по сравнению с 200й, и если разница только в экологичности то мы ей можем пренебречь.
А ты чудес ждал?
Технически - никаких проблем. По деньгам - кто его знает. Я бы на месте Фиссмана на сет цену сделал бы меньше, чем на сборку из отдельных элементов
По горелке - можешь что угодно поставить, чистить-то тебе По крайней мере - первый год
Давай без сарказма - только голые факты. Визуально горелка 300-я конструктивно не отличается от 200-й (я её даже частично подразобрал/собрал ради любопытства).
По поводу чистки у меня вопрос тогда возник - при использовании 300й горелки котел чистить не надо что ли? В барабане (дополнительном теплообменнике т.е.) сажа не вымывается разве с конденсатом в канализацию?
Dim@, без сарказма и флуда, - ты узнавал стоимость теплобменника как отдельной детали? А вообще принципиальную возможность его покупки отдельно? Это первое.
BAXI-Ural писал(а):По идее этот "экономайзер" должен создавать приличное аэродинамическое сопротивление.
Ну и как к этому отнесется сам котел и горелка ?....
Максимальное сопротивление на стороне топочных газов для витотрансов(до 1 Мвт) 1,2 Мбар.
АРТЁМ.
Не, у меня котлы до 60кВт, не пойдет.
Теплообменник хочу ставить от Vitorodens 200, каталожные номера Теплообменник 18-33 кВт - арт. 7497375, Подключение 70/80 WT - арт. 7197601
несколько умиляют медные трубы и утепленная группа безопасности и модули
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
У Vitorondens другие передняя и задняя секции.
Передняя не имеет смотрового окна. Сопротивление топки больше.
Задняя секция имеет специальные приливы для креплений нержавеющего теплообменника.
Думаю, овчинка выделки не стоит.