Тема: Замена насоса

Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Замена насоса

Сообщение inetka » 24 ноя 2013, 02:15

Котел Vitopend 100,насос Viessmann WILO.Насос накрылся.Каким насосом можно заменить,чтобы все функционировало?
Заранее спасибо
inetka
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 00:11

Сообщение RADAR44 » 24 ноя 2013, 09:01

можно попробовать WILO STAR RS 25\6..на старые такие котлы подходят..
RADAR44
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Откуда: Кострома

Сообщение inetka » 24 ноя 2013, 16:06

А еще варианты есть? Там стоял НАСОС VIMB12/5-1HE VIESSMANN WH1B,но он очень дорогой - проще новый котел купить)))

Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
WILO Star RS25/4 не пойдет?

Добавлено спустя 31 минуту 55 секунд:
еще вопрос:просто Циркуляционный насос Wilo Star - RS 25/ 6 или Циркуляционный насос Wilo Star - RS 25/ 6 - 130 4000 л/ ч, 6 м
inetka
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 00:11

Re: Замена насоса

Сообщение inetka » 24 ноя 2013, 17:10

WILO Star RS25/6 там в конце 130,в другом 180 - это что означает? И какой конкретно мне нужен?
inetka
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 00:11

Сообщение ivanich » 24 ноя 2013, 17:36

Монтажный размер насоса.
ivanich
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2212
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Откуда: Сверл. область.

Сообщение RADAR44 » 24 ноя 2013, 17:40

inetka писал(а):WILO Star RS25/6 там в конце 130,в другом 180 - это что означает? И какой конкретно мне нужен?

любой..
RADAR44
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Откуда: Кострома

Сообщение inetka » 24 ноя 2013, 17:46

спасибо!
inetka
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 ноя 2013, 00:11

Сообщение scuba72 » 24 ноя 2013, 20:49

Мне вот, интересно. "насос в отличном состоянии" , на другой день-"насос накрылся".
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.
scuba72
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Откуда: г. Серпухов

Сообщение Code » 24 ноя 2013, 21:15

Ставил Star RSB 25/4 без проблем.
Code
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2549
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28


Вернуться в Viessmann

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий Ильич и гости: 4

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК