Котел показывает аварию

Сообщение Леонид64 »

здравствуйте скажите пож котел виссман витопен 100 двухконтурный проблема в том после розжига работает минуту не более потом отключается продувает и включается снова но горения стабильного нет отключается и включает красный индикатор ошибки ; мигает 3 раза за 10 сек заметил что после снятии аварии после розжига трубки подходящая и отходящая в систему нагреваются почти одинаково отходящая немного более горячее насос новый с торца вентиля вода почти не течет шаговый двигатель на систему гор воды менял вместе с ним осенью скажите в чем проблема и как её устранить? спасибо

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

"Реле давления воздуха не переключается"
"Без измерений нет испытаний!"

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

Вентили открыты в СО?

Леонид64
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 15:45
Репутация: 0

Re: Котел показывает аварию

Сообщение Леонид64 »

СО -это что?

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Вам Мишган правильно написал,у вас пневмореле не срабатывает,причин этому : замерз дымоход,расплавилась трубка пито,конденсат в подводящих трубках от вентилятора к пневмореле,неисправно само пневмореле,неисправность контроллера,Попробуйте продуть эти трубки.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Леонид64 писал(а):с торца вентиля вода почти не течет шаговый двигатель на систему гор воды менял вместе с ним осенью
:shock:

Kayter1

Re: Котел показывает аварию

Сообщение Kayter1 »

Доброго дня.
Сталкнулся с аналогичной проблемой, ошибкой F05.
Котел запущен более года назад. первую зиму и лето отработал на ура, без ошибок. Месяц назад появилась ошибка F05, повторно недели через две, а теперь по два раза в сутки...
Открыл крышку, нашел конденсат в силиконовых трубках от преосстата к Вентури. Температура на отопление стояла 45 градусов, сколько прошлой зимой не помню. Специалист сказал, поставить 60 градусов.
Не помогло, утром опять вырубился.
В самих трубках влаги почти не видно, но запустился котоле, только после того как феном продул Вентури без снятия.
На форуме видел советы:
Поставить бензофильтр отЖигулей
Подвесить трубку к верху,
Где то сделать дырочку в трубке, не разобрался где.

Это все попробовать можно, но мне не понятно, что заставило появиться конденсату через год? С точки зрения техники ничего не поменялось. На улице даже теплее стало.
Еще мысль есть утепление этих тиубок отдельное слелать, а не одно общее как в базе.
Но опять же сегодня заметил, что трубки почти сухие и я их продул отдельно, но котел запустился, только после продувки Вентури. Влага в нем?