Тема: Котел Vitogas 100-F с Vitotronic 100-F тип KC4В

Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Котел Vitogas 100-F с Vitotronic 100-F тип KC4В

Сообщение Krot70 » 15 апр 2015, 07:43

Уважаемые специалисты нужен совет . Приобрел котел Котел Vitogas 100-F с Vitotronic 100-F тип KC4B . В описании написано что работает с 1 контуром и подготовкой горячей воды . Может управлять автоматика теплыми полами или нужен дополнительный блок управления . И как правильно организовать схему отопления с одним контуром отопления и 110 метами теплого пола.
Krot70
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 07:18

Сообщение Mij-gan » 15 апр 2015, 09:26

Не может. Или автономно или замена автоматики на КО2В и блок управления приводом смесителя.
"Без измерений нет испытаний!"
Mij-gan
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2587
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Откуда: Москва

Re: Котел Vitogas 100-F с Vitotronic 100-F тип KC4В

Сообщение Krot70 » 15 апр 2015, 10:43

Извините не специалист ,а автономно это как ?
Krot70
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 07:18

Сообщение Mij-gan » 15 апр 2015, 14:55

Автоматика котла не будет "знать" об этом контуре.
"Без измерений нет испытаний!"
Mij-gan
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2587
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Откуда: Москва

Сообщение Krot70 » 16 апр 2015, 07:44

Спасибо
Krot70
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 07:18

Сообщение Krot70 » 11 окт 2017, 14:26

Автоматику поменять не удалось . Регулировка осуществляется с помощью терморегулятора по температуре
воздуха . При полном открытии трехходового крана на теплые полы все работает штатно при уменьшении котел начинает перегреваться. Что не так и можно ли с этим бороться
Krot70
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 07:18

Сообщение tiptop » 11 окт 2017, 17:09

Krot70 писал(а):котел начинает перегреваться


Что значит "начинает перегреваться"? Срабатывает аварийное термореле?
На этом форуме есть похожая тема: "Vitogas 100F(49k) + KW5 и теплые полы" viewtopic.php?f=57&t=22777&p=15814259#p15814259
Изображение
tiptop
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1451
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Откуда: Владимир

Сообщение Remont-kotlov77ru » 16 дек 2017, 18:58

Установи насосную смесительную группу и к нему сервопривод с датчиком и кабелем независимо от автоматики. На серприводе выстави температуру какая необха, но не более 50 градусов и все!