VITOPEND 100-W, 29,9 кВт, ошибка F05

Сообщение Ромашкин » 21 янв 2018, 16:24

добрый день.
буду рад услышать рекомендации по возникшей проблеме.
Ошибка F05 "Топочный автомат в состоянии неисправности" - "Реле давления не разомкнуто при пуске горелки, ..." - Проверить систему "... шланги реле давления, ...".
Со слов заказчика в шлангах видные следы влаги. Сервисники предполагают, что прошел конденсат от наружного воздуха. На улице -18-20, температура котловой воды +55.
Возможно ли такое, что конденсат попал из коаксиального дымохода в шланги? Неужели для нагрева наружного воздуха не хватает температуры отходящих дымовых газов?
Является ли это гарантийным случаем?
Есть предложение, поменять шланги на медную подводку. Насколько это спасёт ситуацию?
Ромашкин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Откуда: Челябинск


Сообщение РоманМ » 22 янв 2018, 12:38

Добрый день, вопрос весь кроется в монтаже дымохода, неправильный уклон, задувание при остановке вентилятора, тут ведь как про..хрюкал - убили!))) предоставьте фото котельной и дымохода, четче сможем определить возникшую проблему. Удачи
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение oleg21au6 » 22 янв 2018, 21:10

oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22

Сообщение VikT » 23 янв 2018, 01:24

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
VikT
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2029
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Откуда: Краснодар

Сообщение Ромашкин » 23 янв 2018, 07:22

к вопросу фото - объект находится на удалении, оперативно не смогу.
Схема простая - стандартный отвод 90, дымоход коаксиальный 1 м. 300 мм от котла до стены (боковая стенка), 400 мм в стене, 300 мм улица. Уклон дымохода на котел, через конденсатоотводчик, согласно рекомендациям производителя.
Приезжал сервисник - причина конденсата слабое утепление дымохода, это к вопросу штатного дымохода, смонтированного по инструкции)) кстати, поправьте меня, если найдете упоминание об этом в инструкции.
в аналогичный период был запущен в эксплуатацию настенный котел Бакся. Дымоход сразу после отвода дымоход уходит в стену 600 мм., 300 мм улица. Единственное отличие материал стен - в первом случае ФБС, во втором стена 1 этажа: газоблок 400 мм, мин плита 100, кирпич облицовка 120. Нареканий в работе нет.
Остановка работы котла произошла в рабочем режиме.
Ромашкин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Откуда: Челябинск

Сообщение Honda » 23 янв 2018, 14:18

Honda
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2246
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Откуда: Москва

Сообщение Ромашкин » 23 янв 2018, 17:06

нет. речь идет о наружном утеплении коаксиального дымохода. просто внутренней трубе отводящих газов не хватает теплоты нагреть входящий холодный воздух. есть мнение, что необходимо доп утеплить дымоход снаружи.
Если убрать шайбу на выходе дымов из котла - насколько это повлияет на количество выбрасываемых газов? как скажется на перепаде давлений?
Ромашкин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Откуда: Челябинск

Сообщение Honda » 23 янв 2018, 19:39

Honda
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2246
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Ромашкин » 23 янв 2018, 20:29

Утепление коаксиального дымохода снаружи ничего не даст, это может только предотвратить выпадение конденсата на наружной стенке трубы.
А так конденсат выпадает во внутренней трубе отходящих газов.

)) в том то и дело, что конденсат выпадает на наружной трубе, на притоке. капли попадают в шланги маностата, тем самым блокируют работу котла.
на внутренней трубе стоит конденсатоотводчик. влагу отводит))
Ромашкин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Откуда: Челябинск

Сообщение Honda » 24 янв 2018, 00:20

Honda
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2246
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Откуда: Москва