VITOPEND 100-W, 29,9 кВт, ошибка F05
добрый день.
буду рад услышать рекомендации по возникшей проблеме.
Ошибка F05 "Топочный автомат в состоянии неисправности" - "Реле давления не разомкнуто при пуске горелки, ..." - Проверить систему "... шланги реле давления, ...".
Со слов заказчика в шлангах видные следы влаги. Сервисники предполагают, что прошел конденсат от наружного воздуха. На улице -18-20, температура котловой воды +55.
Возможно ли такое, что конденсат попал из коаксиального дымохода в шланги? Неужели для нагрева наружного воздуха не хватает температуры отходящих дымовых газов?
Является ли это гарантийным случаем?
Есть предложение, поменять шланги на медную подводку. Насколько это спасёт ситуацию?
буду рад услышать рекомендации по возникшей проблеме.
Ошибка F05 "Топочный автомат в состоянии неисправности" - "Реле давления не разомкнуто при пуске горелки, ..." - Проверить систему "... шланги реле давления, ...".
Со слов заказчика в шлангах видные следы влаги. Сервисники предполагают, что прошел конденсат от наружного воздуха. На улице -18-20, температура котловой воды +55.
Возможно ли такое, что конденсат попал из коаксиального дымохода в шланги? Неужели для нагрева наружного воздуха не хватает температуры отходящих дымовых газов?
Является ли это гарантийным случаем?
Есть предложение, поменять шланги на медную подводку. Насколько это спасёт ситуацию?
А вот здесь можно поспорить.oleg21au6 писал(а):не гарантия.
Выпадение конденсата произошло во время штатной работы котла.
Или что, при низких температурах нужно котел выключать, чтоб не сломался?
Или как пользователь может предотвратить выпадение конденсата, со штатным дымоходом, смонтированным в полном соответствии с инструкцией?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
-
- Претендент
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
- Репутация: 0
- Откуда: Челябинск
к вопросу фото - объект находится на удалении, оперативно не смогу.
Схема простая - стандартный отвод 90, дымоход коаксиальный 1 м. 300 мм от котла до стены (боковая стенка), 400 мм в стене, 300 мм улица. Уклон дымохода на котел, через конденсатоотводчик, согласно рекомендациям производителя.
Приезжал сервисник - причина конденсата слабое утепление дымохода, это к вопросу штатного дымохода, смонтированного по инструкции)) кстати, поправьте меня, если найдете упоминание об этом в инструкции.
в аналогичный период был запущен в эксплуатацию настенный котел Бакся. Дымоход сразу после отвода дымоход уходит в стену 600 мм., 300 мм улица. Единственное отличие материал стен - в первом случае ФБС, во втором стена 1 этажа: газоблок 400 мм, мин плита 100, кирпич облицовка 120. Нареканий в работе нет.
Остановка работы котла произошла в рабочем режиме.
Схема простая - стандартный отвод 90, дымоход коаксиальный 1 м. 300 мм от котла до стены (боковая стенка), 400 мм в стене, 300 мм улица. Уклон дымохода на котел, через конденсатоотводчик, согласно рекомендациям производителя.
Приезжал сервисник - причина конденсата слабое утепление дымохода, это к вопросу штатного дымохода, смонтированного по инструкции)) кстати, поправьте меня, если найдете упоминание об этом в инструкции.
в аналогичный период был запущен в эксплуатацию настенный котел Бакся. Дымоход сразу после отвода дымоход уходит в стену 600 мм., 300 мм улица. Единственное отличие материал стен - в первом случае ФБС, во втором стена 1 этажа: газоблок 400 мм, мин плита 100, кирпич облицовка 120. Нареканий в работе нет.
Остановка работы котла произошла в рабочем режиме.
Слабое утепление между наружным и внутренним контуром дымохода ? Там вообще нет утепления.Ромашкин писал(а):Приезжал сервисник - причина конденсата слабое утепление дымохода, это к вопросу штатного дымохода, смонтированного по инструкции)) кстати, поправьте меня, если найдете упоминание об этом в инструкции.
Причина конденсата - в самой конструкции дымохода.
-
- Претендент
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
- Репутация: 0
- Откуда: Челябинск
нет. речь идет о наружном утеплении коаксиального дымохода. просто внутренней трубе отводящих газов не хватает теплоты нагреть входящий холодный воздух. есть мнение, что необходимо доп утеплить дымоход снаружи.
Если убрать шайбу на выходе дымов из котла - насколько это повлияет на количество выбрасываемых газов? как скажется на перепаде давлений?
Если убрать шайбу на выходе дымов из котла - насколько это повлияет на количество выбрасываемых газов? как скажется на перепаде давлений?
Утепление коаксиального дымохода снаружи ничего не даст, это может только предотвратить выпадение конденсата на наружной стенке трубы.Ромашкин писал(а):нет. речь идет о наружном утеплении коаксиального дымохода. просто внутренней трубе отводящих газов не хватает теплоты нагреть входящий холодный воздух. есть мнение, что необходимо доп утеплить дымоход снаружи.
А так конденсат выпадает во внутренней трубе отходящих газов.
Это увеличит расход как отходящих газов, так и забираемого воздуха. При этом ощутимо снизится КПД котла.Ромашкин писал(а):Если убрать шайбу на выходе дымов из котла - насколько это повлияет на количество выбрасываемых газов? как скажется на перепаде давлений?

-
- Претендент
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
- Репутация: 0
- Откуда: Челябинск
Re:
Утепление коаксиального дымохода снаружи ничего не даст, это может только предотвратить выпадение конденсата на наружной стенке трубы.
А так конденсат выпадает во внутренней трубе отходящих газов.
)) в том то и дело, что конденсат выпадает на наружной трубе, на притоке. капли попадают в шланги маностата, тем самым блокируют работу котла.
на внутренней трубе стоит конденсатоотводчик. влагу отводит))
А так конденсат выпадает во внутренней трубе отходящих газов.
)) в том то и дело, что конденсат выпадает на наружной трубе, на притоке. капли попадают в шланги маностата, тем самым блокируют работу котла.
на внутренней трубе стоит конденсатоотводчик. влагу отводит))
Re: VITOPEND 100-W, 29,9 кВт, ошибка F05
Доброго дня.
Сталкнулся с аналогичной проблемой, ошибкой F05.
Котел запущен более года назад, первую зиму и лето отработал на ура, без ошибок. Месяц назад появилась ошибка F05, повторно недели через две, а теперь по два раза в сутки...
Открыл крышку, нашел конденсат в силиконовых трубках от прессостата к Вентури. Температура на отопление стояла 45 градусов, сколько прошлой зимой не помню. Специалист сказал, поставить 60 градусов.
Не помогло, утром опять вырубился.
В самих трубках влаги почти не видно, но запустился котел только после того как феном продул Вентури без снятия.
На форуме видел советы:
Поставить бензофильтр от Жигулей
Подвесить трубку к верху,
Где то сделать дырочку в трубке, не разобрался где.
Это все попробовать можно, но мне не понятно, что заставило появиться конденсату через год? С точки зрения техники ничего не поменялось. На улице даже теплее стало.
Еще мысль есть утепление трубок отдельно сделать, а не одно общее как в базе.
Но опять же сегодня заметил, что трубки почти сухие и я их продул отдельно, но котел запустился, только после продувки Вентури. Влага в нем?
Добавлено спустя 19 минут 35 секунд:
Хотел добавить что трубопровод стандартный, которткий, после котла под 90 градусов сразу в стену на улицу.
Сталкнулся с аналогичной проблемой, ошибкой F05.
Котел запущен более года назад, первую зиму и лето отработал на ура, без ошибок. Месяц назад появилась ошибка F05, повторно недели через две, а теперь по два раза в сутки...
Открыл крышку, нашел конденсат в силиконовых трубках от прессостата к Вентури. Температура на отопление стояла 45 градусов, сколько прошлой зимой не помню. Специалист сказал, поставить 60 градусов.
Не помогло, утром опять вырубился.
В самих трубках влаги почти не видно, но запустился котел только после того как феном продул Вентури без снятия.
На форуме видел советы:
Поставить бензофильтр от Жигулей
Подвесить трубку к верху,
Где то сделать дырочку в трубке, не разобрался где.
Это все попробовать можно, но мне не понятно, что заставило появиться конденсату через год? С точки зрения техники ничего не поменялось. На улице даже теплее стало.
Еще мысль есть утепление трубок отдельно сделать, а не одно общее как в базе.
Но опять же сегодня заметил, что трубки почти сухие и я их продул отдельно, но котел запустился, только после продувки Вентури. Влага в нем?
Добавлено спустя 19 минут 35 секунд:
Хотел добавить что трубопровод стандартный, которткий, после котла под 90 градусов сразу в стену на улицу.
Re: VITOPEND 100-W, 29,9 кВт, ошибка F05
Здравствуйте, у нас похожая ситуация, подскажите у вас нормально теперь котёл работает? Просохло всё?)