VITOPEND 100-W, 29,9 кВт, ошибка F05

Сообщение Ромашкин »

добрый день.
буду рад услышать рекомендации по возникшей проблеме.
Ошибка F05 "Топочный автомат в состоянии неисправности" - "Реле давления не разомкнуто при пуске горелки, ..." - Проверить систему "... шланги реле давления, ...".
Со слов заказчика в шлангах видные следы влаги. Сервисники предполагают, что прошел конденсат от наружного воздуха. На улице -18-20, температура котловой воды +55.
Возможно ли такое, что конденсат попал из коаксиального дымохода в шланги? Неужели для нагрева наружного воздуха не хватает температуры отходящих дымовых газов?
Является ли это гарантийным случаем?
Есть предложение, поменять шланги на медную подводку. Насколько это спасёт ситуацию?

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Добрый день, вопрос весь кроется в монтаже дымохода, неправильный уклон, задувание при остановке вентилятора, тут ведь как про..хрюкал - убили!))) предоставьте фото котельной и дымохода, четче сможем определить возникшую проблему. Удачи
рррр-разобррраться... и не поломать...

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Ромашкин писал(а):Возможно ли такое, что конденсат попал из коаксиального дымохода в шланги? Неужели для нагрева наружного воздуха не хватает температуры отходящих дымовых газов?
Является ли это гарантийным случаем?
возможно. не хватает. не гарантия.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

oleg21au6 писал(а):не гарантия.
А вот здесь можно поспорить.
Выпадение конденсата произошло во время штатной работы котла.
Или что, при низких температурах нужно котел выключать, чтоб не сломался?
Или как пользователь может предотвратить выпадение конденсата, со штатным дымоходом, смонтированным в полном соответствии с инструкцией?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Ромашкин
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Сообщение Ромашкин »

к вопросу фото - объект находится на удалении, оперативно не смогу.
Схема простая - стандартный отвод 90, дымоход коаксиальный 1 м. 300 мм от котла до стены (боковая стенка), 400 мм в стене, 300 мм улица. Уклон дымохода на котел, через конденсатоотводчик, согласно рекомендациям производителя.
Приезжал сервисник - причина конденсата слабое утепление дымохода, это к вопросу штатного дымохода, смонтированного по инструкции)) кстати, поправьте меня, если найдете упоминание об этом в инструкции.
в аналогичный период был запущен в эксплуатацию настенный котел Бакся. Дымоход сразу после отвода дымоход уходит в стену 600 мм., 300 мм улица. Единственное отличие материал стен - в первом случае ФБС, во втором стена 1 этажа: газоблок 400 мм, мин плита 100, кирпич облицовка 120. Нареканий в работе нет.
Остановка работы котла произошла в рабочем режиме.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Ромашкин писал(а):Приезжал сервисник - причина конденсата слабое утепление дымохода, это к вопросу штатного дымохода, смонтированного по инструкции)) кстати, поправьте меня, если найдете упоминание об этом в инструкции.
Слабое утепление между наружным и внутренним контуром дымохода ? Там вообще нет утепления.
Причина конденсата - в самой конструкции дымохода.

Ромашкин
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Сообщение Ромашкин »

нет. речь идет о наружном утеплении коаксиального дымохода. просто внутренней трубе отводящих газов не хватает теплоты нагреть входящий холодный воздух. есть мнение, что необходимо доп утеплить дымоход снаружи.
Если убрать шайбу на выходе дымов из котла - насколько это повлияет на количество выбрасываемых газов? как скажется на перепаде давлений?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Ромашкин писал(а):нет. речь идет о наружном утеплении коаксиального дымохода. просто внутренней трубе отводящих газов не хватает теплоты нагреть входящий холодный воздух. есть мнение, что необходимо доп утеплить дымоход снаружи.
Утепление коаксиального дымохода снаружи ничего не даст, это может только предотвратить выпадение конденсата на наружной стенке трубы.
А так конденсат выпадает во внутренней трубе отходящих газов.
Ромашкин писал(а):Если убрать шайбу на выходе дымов из котла - насколько это повлияет на количество выбрасываемых газов? как скажется на перепаде давлений?
Это увеличит расход как отходящих газов, так и забираемого воздуха. При этом ощутимо снизится КПД котла. :traurig: Перепад давления также возрастёт.

Ромашкин
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Re:

Сообщение Ромашкин »

Утепление коаксиального дымохода снаружи ничего не даст, это может только предотвратить выпадение конденсата на наружной стенке трубы.
А так конденсат выпадает во внутренней трубе отходящих газов.

)) в том то и дело, что конденсат выпадает на наружной трубе, на притоке. капли попадают в шланги маностата, тем самым блокируют работу котла.
на внутренней трубе стоит конденсатоотводчик. влагу отводит))

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Ромашкин писал(а):конденсат выпадает на наружной трубе, на притоке. капли попадают в шланги маностата, тем самым блокируют работу котла.
Интересно одно, как капли конденсата попадают в шланги ?

Kayter
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 фев 2020, 08:29
Репутация: 0

Re: VITOPEND 100-W, 29,9 кВт, ошибка F05

Сообщение Kayter »

Доброго дня.
Сталкнулся с аналогичной проблемой, ошибкой F05.
Котел запущен более года назад, первую зиму и лето отработал на ура, без ошибок. Месяц назад появилась ошибка F05, повторно недели через две, а теперь по два раза в сутки...
Открыл крышку, нашел конденсат в силиконовых трубках от прессостата к Вентури. Температура на отопление стояла 45 градусов, сколько прошлой зимой не помню. Специалист сказал, поставить 60 градусов.
Не помогло, утром опять вырубился.
В самих трубках влаги почти не видно, но запустился котел только после того как феном продул Вентури без снятия.
На форуме видел советы:
Поставить бензофильтр от Жигулей
Подвесить трубку к верху,
Где то сделать дырочку в трубке, не разобрался где.

Это все попробовать можно, но мне не понятно, что заставило появиться конденсату через год? С точки зрения техники ничего не поменялось. На улице даже теплее стало.
Еще мысль есть утепление трубок отдельно сделать, а не одно общее как в базе.
Но опять же сегодня заметил, что трубки почти сухие и я их продул отдельно, но котел запустился, только после продувки Вентури. Влага в нем?

Добавлено спустя 19 минут 35 секунд:
Хотел добавить что трубопровод стандартный, которткий, после котла под 90 градусов сразу в стену на улицу.

Елена2

Re: VITOPEND 100-W, 29,9 кВт, ошибка F05

Сообщение Елена2 »

Здравствуйте, у нас похожая ситуация, подскажите у вас нормально теперь котёл работает? Просохло всё?)