Baxi

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели

Модератор: Dim@

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Василий Оприш
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 мар 2018, 01:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Baxi

Сообщение Василий Оприш »

Baxi Main 24Fi Выключается сам,и не включается,крутишь датчик лето зима,включается но не всегда,подскажите что сделать
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:10, всего редактировалось 1 раз.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Очень информативно. С таким подходом Вам к экстрасенсам.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Юрий М

Re: Baxi

Сообщение Юрий М »

Поменяйте датчик NTC, а лучше парой вместе с датчиком ГВС.. :D

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

не лучше котел :mrgreen:

Добавлено спустя 51 секунду:
но для начала сменить плату или отремонтировать
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Ответить