Отключается кател viessman vitopemd 100
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 апр 2018, 07:23
- Репутация: 0
Отключается кател viessman vitopemd 100
Здравсвуйте! Помогите в таком вопросе : не однократно утром встаю, кател не работает и горит красная лампочка! После включения , выключения, поворачиваемы тумблеров отопления с мин на мах , включается вентилятор, искра счелкает, но не включается кател !!!!! Лампочка красная мигает, 3 раза в 10 секунд, что делать , подскажите ?????
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 апр 2018, 07:23
- Репутация: 0
Re: Отключается кател viessman vitopemd 100
Спасибо, так и сделаю, надоело заводить его постоянно! А давление скачет само , то 1, то 1,5-2 а иной раз и до 2,5 может дойти
Re: Отключается кател viessman vitopemd 100
Датчик не залило конденсатом случайно?
Пару раз были случаи дымоход чистый без наледи, индикатор мигал 3 раза.
Пару раз были случаи дымоход чистый без наледи, индикатор мигал 3 раза.
Re: Отключается кател viessman vitopemd 100
Уточните пожалуйста, какая у вас модель котла? На сколько я помню в Витопендах не должно быть никаких вентиляторов...
Re: Отключается кател viessman vitopemd 100
о как...видимо Вы помните только витопенды до 1900 года выпуска...Teplo-98 писал(а):Уточните пожалуйста, какая у вас модель котла? На сколько я помню в Витопендах не должно быть никаких вентиляторов...

Re: Отключается кател viessman vitopemd 100
Проблемы по воздуху: пресостат,диафрагма в дымоходе (убрать),трубка Вентури(почистить),эл.плата (реле).