Отключается кател viessman vitopemd 100

Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
Андрей030418
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 апр 2018, 07:23
Репутация: 0

Отключается кател viessman vitopemd 100

Сообщение Андрей030418 »

Здравсвуйте! Помогите в таком вопросе : не однократно утром встаю, кател не работает и горит красная лампочка! После включения , выключения, поворачиваемы тумблеров отопления с мин на мах , включается вентилятор, искра счелкает, но не включается кател !!!!! Лампочка красная мигает, 3 раза в 10 секунд, что делать , подскажите ?????
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:09, всего редактировалось 1 раз.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Андрей030418 писал(а): Лампочка красная мигает, 3 раза в 10 секунд, что делать , подскажите ?????
дымоход смотреть, чистить...может конденсат в трубках.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Вряд ли проблема в дымоходе или конденсате в трубках, если:
Андрей030418 писал(а):искра счелкает
Возможно не настроено давление газа на горелке.
Андрей030418, в любом случае - вызывайте специалиста, сами не справитесь.

Андрей030418
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 апр 2018, 07:23
Репутация: 0

Re: Отключается кател viessman vitopemd 100

Сообщение Андрей030418 »

Спасибо, так и сделаю, надоело заводить его постоянно! А давление скачет само , то 1, то 1,5-2 а иной раз и до 2,5 может дойти

Stalin
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 14:32
Репутация: 0

Re: Отключается кател viessman vitopemd 100

Сообщение Stalin »

Датчик не залило конденсатом случайно?
Пару раз были случаи дымоход чистый без наледи, индикатор мигал 3 раза.

Teplo-98
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 окт 2018, 15:55
Репутация: 0

Re: Отключается кател viessman vitopemd 100

Сообщение Teplo-98 »

Уточните пожалуйста, какая у вас модель котла? На сколько я помню в Витопендах не должно быть никаких вентиляторов...

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Re: Отключается кател viessman vitopemd 100

Сообщение oleg21au6 »

Teplo-98 писал(а):Уточните пожалуйста, какая у вас модель котла? На сколько я помню в Витопендах не должно быть никаких вентиляторов...
о как...видимо Вы помните только витопенды до 1900 года выпуска...;)

Karlovih
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 31 авг 2008, 17:43
Репутация: 1
Откуда: Беларусь

Re: Отключается кател viessman vitopemd 100

Сообщение Karlovih »

Проблемы по воздуху: пресостат,диафрагма в дымоходе (убрать),трубка Вентури(почистить),эл.плата (реле).

Ответить