лWitopend 100 плавающая ошибка F05 , работает несколько цикл
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
лWitopend 100 плавающая ошибка F05 , работает несколько цикл
Вентилятор всегда включается, конденсата нет, поджиг не всегда срабатывает, но и при этом не всегда загорается горелка, после перезагрузки или сброса ошибки иногда выходит в рабочий режим. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо!
Re: лWitopend 100 плавающая ошибка F05 , работает несколько
искра всегда есть или нет?...надо смотреть напряжение питания, давление газа, состояние электродовLeon2703 писал(а):Вентилятор всегда включается, конденсата нет, поджиг не всегда срабатывает, но и при этом не всегда загорается горелка, после перезагрузки или сброса ошибки иногда выходит в рабочий режим. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо!
Re: лWitopend 100 плавающая ошибка F05 , работает несколько
Искра тоже не всегда есть, напряжение идёт через стабилизатор. Газ стационарный. Манометра нет.
Re: лWitopend 100 плавающая ошибка F05 , работает несколько
тогда послушать...треск розжига всегда слышен..пусть даже тихо..или тоже не всегда?...если не всегда то похоже с трансом проблемы-плату смотреть-паять -в топку...Leon2703 писал(а):Искра тоже не всегда есть, напряжение идёт через стабилизатор. Газ стационарный. Манометра нет.

- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: лWitopend 100 плавающая ошибка F05 , работает несколько
Что за стабилизатор стоит? Попробуйте его исключить на время из питания, возможно проблема в нем.
Re: лWitopend 100 плавающая ошибка F05 , работает несколько
Без стабилизатора перестал запускаться.
Re: лWitopend 100 плавающая ошибка F05 , работает несколько
Пробой поджигающего трансформатора?
Re: лWitopend 100 плавающая ошибка F05 , работает несколько
Не знаю пока как проверить трансформатор.