Котел Witodens 100 одноконтурный

Сообщение Ромашкин »

Добрый день, коллеги.
Вопрос только один - эти котлы без гидроразделителя нельзя использовать?
На напорно-расходном графике насоса (стр.8, паспорт) кривая Е, срезка напора на байпас. Получается мне при 600 л/ч напора 35 кПа не видать?
Есть варианты без гидроразделителя? Байпас регулируемый? Где описание сей регуляции?
С уважением.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: Котел Witodens 100 одноконтурный

Сообщение cineman »

Что будет нагрузкой котла? Идея необходимости гидроразделителя для конденсатника возникла не так давно. А в начале раскрутки конденсатных котлов идеологи Виссманн настаивали на вредности разделителя, который при неточной балансировке может поднимать температуру обратки котла и удалять котёл от конденсатного режима.
Если 3,5 метра нужно для полов, я бы поставил последовательно ещё один насос, который стоит отключать в режиме ГВС.

Ромашкин
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Re: Котел Witodens 100 одноконтурный

Сообщение Ромашкин »

На радиаторы 3,43 м

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: Котел Witodens 100 одноконтурный

Сообщение cineman »

Как то много для радиаторов. Однотрубка или теплотрасса?
В любом случае установка второго насоса последовательно должна помочь.

Ромашкин
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Re: Котел Witodens 100 одноконтурный

Сообщение Ромашкин »

никогда не поздно уменьшить сопротивление))
в большей степени меня интересует возможность изменения параметра перепускного клапана? и вообще наличие оного на байпасе котла?
последовательно насос согласен, но всё ж таки за такие деньги аппарат - хотелось чтобы без доп оборудования)) либо не мучатся и уйти на традиционный)) думать буду, наверное