Брак фитингов Rehau
Правила форума
Форум посвящен вопросам и обсуждениям продукции Rehau
Форум посвящен вопросам и обсуждениям продукции Rehau
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Я конечно могу сейчас и ошибаться, но лет восемь назад слышал, что по технологии Рехау труба должна быть полностью проложена с использованием металлических желобков и все фитинги тоже с использованием профильных фиксаторов. Но поскольку стоимость такой системы будет такова, что её реализация конечному потребителю здесь имеет шансы стремящиеся к нулю, то производитель решил и не предлагать, по крайней мере к обязательному использованию, эти компоненты.
Когда мне в прошлом году заказчик сказал, что хочет сделать все инженерные коммуникации из меди, на мой вопрос, что его подвигло на этот выбор бал ответ: "А в Германии-то пластиковых труб нет."
И очень жалел, что везти медные тубы оттуда далеко и дорого, потому как стоят там они в два раза дешевле.
Когда мне в прошлом году заказчик сказал, что хочет сделать все инженерные коммуникации из меди, на мой вопрос, что его подвигло на этот выбор бал ответ: "А в Германии-то пластиковых труб нет."
И очень жалел, что везти медные тубы оттуда далеко и дорого, потому как стоят там они в два раза дешевле.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
[align=left][/align][align=left][/align]
Добавлено спустя 19 секунд:
В Сочи просто засилье ППР. Мне в последнее время нержа от valtek приглянулась.Фитинги дешевле Rehau на порядок,а вот труба дорога.Всего 1 клиент нашелся (пока) на такое в двушке.
По словам гендиректор УГМК Козицына, внутренний рынок металлов в последние 10-15 лет не меняется, роста потребления не происходит. «Чтобы как-то переломить ситуацию, нужны просто определенные административные решения, которые не требуют каких-то вложений. Мы зимняя страна, почему тогда не перейти на применение цветных металлов в ЖКХ? Да, получится дороже, но ежегодно менять трубы - разве это дешево? Медные трубы - они ведь практически вечные. Даже если теплоноситель будет плохого качества, труба не будет засоряться, в отличие от стальной», - отметил он. Однако, по словам Козицына, «подобные аргументы не работают в ситуации, когда проводятся тендеры - все смотрят на низкую цену, а не на качество». «Я уже не раз предлагал в порядке эксперимента взять и обустроить в одном городе современную инфраструктуру ЖКХ с точки зрения потерь и энергопотребления. Тогда будет ясно, в какие сроки с учетом тарифов это окупится. Пока такого не происходит, зато каждую зиму мы имеем в стране катаклизмы в сфере ЖКХ, боремся с последствиями ЧП», - считает Козицын.VikT писал(а):"А в Германии-то пластиковых труб нет."
И очень жалел, что везти медные тубы оттуда далеко и дорого, потому как стоят там они в два раза дешевле.
Добавлено спустя 19 секунд:
В Сочи просто засилье ППР. Мне в последнее время нержа от valtek приглянулась.Фитинги дешевле Rehau на порядок,а вот труба дорога.Всего 1 клиент нашелся (пока) на такое в двушке.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Интересно, как он определил. Дело в том, что номенклатура того, что продается в обычных магазинах для непрофессионального обывателя (типа Практикер, Оби, и прочие Касторамы), сильно ограничена.VikT писал(а): ответ: "А в Германии-то пластиковых труб нет."
Вот медь и металлопласт: фитинги для пайки - есть, фитинги под пресс - нет ( хотя в домах у немцев полно меди на прессах). Профессионалы закупаются по другому, там только для умеющих делать своими руками без дорогостоящего оборудования.
И еще - из чего же немцы делают теплые полы? Неужто только из меди?
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Я видел давненько полисульфоновый (и это единственный пример) henco МП 32mm сломаный в стяжке,поэтому полисульфоновые в стяжку не ставлю,а они у меня есть: WESER-старые остатки.Латунных сломанных не видел не МП ни СП.Думаю их ломает (пластиковые) из-за неправильного крепления к полу,другой причины не вижу.Я полисульфоновые на воду обычно ставлю.Рехау так только с год стал ставить и только латунь.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ну во первых я их скотчем от стяжки изолирую, а во вторых у стали и бетона расширение одинаковое. недумаю что от латуни оно сильно отличается. да и у меня они всегда в теплоизоляцииoleg21au6 писал(а):может ошибаюсь, но мне кажется запихивать их в стяжку ещё хуже чем пластиковые(соединение материалов с разным линейным расширением)..или не так всё?...
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
я их пробовал даже замораживать и изгибать. ничего не ломалось. толи брак, толи хрень а не рехау.ivanich писал(а):Думаю их ломает (пластиковые) из-за неправильного крепления к полу,
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Re:
Версий может быть много. Но все они сводятся к двум: дефект монтажа и дефект производителя. Если прошло меньше 10 лет, то надо обращаться в Рехау, чтобы получить объяснение. Возможно, что нужно будет менять всю систему - если это какой-то серийный брак.Dim@ писал(а):Столкнулся с проблемой поломки полисульфонного фитинга REHAU - Угол 25х25 простоял в стяжке 4 года на радиаторном отоплении. Оригинал не подделка 100% - покупал у официалов.
Ваши версии причины поломки?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
так там ведь не радиальное опрессовывание а аксиальное. и на него то как раз никогда ни у кого нареканий небылоoleg21au6 писал(а):я про латунь фитинга и пластик трубыoleg.dmitrievic писал(а):у стали и бетона расширение одинаковое.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
так там изгиб то был не в фитинге а в трубе. она мягче и гнется возле фитинга. что за самого тройника. я когда вот это проделывал, http://ch-tehnik.ru/informatsiya/stati/ ... ot-moroza/" onclick="window.open(this.href);return false; я их сгибал. не особо сильно конечно но интересовало меня как себя этот уголок поведет. так вот труба из нержи заломалась, когда еще довольно сильно гофрированная была. а фитинг выдержал. хрустело там чето но несломался. к томуже у бати на поливе такая труба и фитинги стоят. воду не сливали и тоже ничего не ломалось. так что мне кажется всетаки или брак или контрафакт.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
А фото Димы говорят о том,что есть.Вот у меня ни с радиальным опрессовывание,ни с аксиальным такого пока не было.Тьфу,тьфу,тьфуoleg.dmitrievic писал(а):так там ведь не радиальное опрессовывание а аксиальное. и на него то как раз никогда ни у кого нареканий небыло

Я в Сочи насмотрелся на порванный ППР в полу,обычно около фитинга в месте пайки.Сломанных фитингов не припомню,как и порыва трубы.Dim@ Думаю причина в неправильном креплении трубы.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
ivanich
Труба в утеплителе пристрелена к полу пластиковыми крепежами (грибками) через каждые 60см. Потом обложена по бокам утеплителем, пленка и теплый пол сверху.
Добавлено спустя 11 секунд:
ivanich
Труба в утеплителе пристрелена к полу пластиковыми крепежами (грибками) через каждые 60см. Потом обложена по бокам утеплителем, пленка и теплый пол сверху.
Труба в утеплителе пристрелена к полу пластиковыми крепежами (грибками) через каждые 60см. Потом обложена по бокам утеплителем, пленка и теплый пол сверху.
Добавлено спустя 11 секунд:
ivanich
Труба в утеплителе пристрелена к полу пластиковыми крепежами (грибками) через каждые 60см. Потом обложена по бокам утеплителем, пленка и теплый пол сверху.