Сообщение pak001 »

Вода ГВС попадает в отопление... разобрал трёхходовой клапан - там проблем нет он работает, почистил поставил на место.. движок отрабатывает... клапана держат... На всякий случай ставил заглушку на выход с клапана в сторону выхода в отопление, ситуация остаётся прежней. Снял многофункциональный коллектор в клапане связки с трехгодовым клапаном обнаружил кусок пластмассы (видимо при монтаже попал) вытащил с трудом... клапан плотно не прижимается, продувается в обе стороны на ура... поставил новый коллектор, но проблема осталась...БЫСТРЫЙ РОСТ ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ и постоянный сброс воды через предохранительный клапан... Где-то ПРИСУТСТВУЕТ замес в системе... При открытии точки разбора давление падает в системе отопления....Подскажите, что может быть.. где искать? Спасибо...
Последний раз редактировалось @lex 03 июл 2019, 21:58, всего редактировалось 1 раз.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Re: Проблема с thermona 28 lxz 10

Сообщение VikT »

Так кран подпитки открыт скорей всего.
Сфотографировали бы, то что выломали, что-ли.