Сообщение 1John »

Здравствуйте! Как соединить бойлер косвенного нагрева DRAZICE OKC 160 с напольным котлом TERM25EZB, всю водяную схему я сделал, поставил трехходовой кран, при переключении котла на режим "лето", трехходовик переключается... а в режиме "зима" котел не подает никакого сигнала на кран. Как электрически их связать, бойлер и котел, чтобы они друг друга видели? Тот температурный датчик, который выходит из котла я, конечно, вставил в бойлер, но чувствую, что этого не достаточно. Может у кого есть схема соединения такого котла и бойлера? Заранее огромное спасибо.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

В плате котла стоит резистор. включенный в клеммы, на которые надо подключить датчик температуры бойлера. Убираете резистор (прикрепите его скотчем к днищу блока электроники котла) и вместо него подключаете датчик температуры бойлера. Тогда котел будет нагревать бойлер до 60 градусов и переключаться на отопление. А резистор имитирует нагретый до 60 градусов датчик температуры бойлера.