HELP!!! TERM25EZB не видит DRAZICE OKC 160
Модератор: Ayrat
Правила форума
Форум для обсуждения и консультаций по отопительной технике Thermona
Форум для обсуждения и консультаций по отопительной технике Thermona
HELP!!! TERM25EZB не видит DRAZICE OKC 160
Здравствуйте! Как соединить бойлер косвенного нагрева DRAZICE OKC 160 с напольным котлом TERM25EZB, всю водяную схему я сделал, поставил трехходовой кран, при переключении котла на режим "лето", трехходовик переключается... а в режиме "зима" котел не подает никакого сигнала на кран. Как электрически их связать, бойлер и котел, чтобы они друг друга видели? Тот температурный датчик, который выходит из котла я, конечно, вставил в бойлер, но чувствую, что этого не достаточно. Может у кого есть схема соединения такого котла и бойлера? Заранее огромное спасибо.
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
В плате котла стоит резистор. включенный в клеммы, на которые надо подключить датчик температуры бойлера. Убираете резистор (прикрепите его скотчем к днищу блока электроники котла) и вместо него подключаете датчик температуры бойлера. Тогда котел будет нагревать бойлер до 60 градусов и переключаться на отопление. А резистор имитирует нагретый до 60 градусов датчик температуры бойлера.
Во всем виноваты проектировщики!