котел TERM 20 TLX помогите! замерзаем!
проблема вот в чем: после очередного внезапного отключения электричества Котел не запустился в автоматическом режиме, индикатор состояния выдает ошибку Е 04 (поврежден датчик отопительной воды) Но предпологаю , что дело тут не в датчике , да температура в помещении понизилась и упало давление в системе но еще в пределах нормы , протечек ни где не обнаружено , может как то система завоздушилась ведь был нагрев а после резкого отключения электричества насос прокачки сразу встал и циркуляция прекратилась, хотя подобное было и не раз и все включалось потом как надо! Ну короче я не знаю, и прошу совета и помощи , а мои домыслы меня как-то совсем не греют , согреваюсь пока электрообогревателями, но так долго продолжаться не может! да котел в работе всего второй сезон, первый сезон, с такими же перебоями в электричестве, он отработал безупречно! Посоветуйте, помогите, пожалуйста! Заранее всем откликнувшимся благодарен, и большое Русское СПАСИБО!
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
Во-первых, перезапуск сбросом ошибки (ризет) делали?
Во-вторых, если ошибка и после перезапуска появляется - проверьте (если умеете) контакты датчика температуры (вкручен в трубку выхода нагретой воды ) и кабель между ним и платой. Деталировки котла Вам в помощь для ориентации - _http://www.thermona.cz/dily/podstr/2006/20tlx/20tlx_2.php
Во-вторых, если ошибка и после перезапуска появляется - проверьте (если умеете) контакты датчика температуры (вкручен в трубку выхода нагретой воды ) и кабель между ним и платой. Деталировки котла Вам в помощь для ориентации - _http://www.thermona.cz/dily/podstr/2006/20tlx/20tlx_2.php
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
- Андрей Юлиевич
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 30 янв 2012, 19:32
- Репутация: 0
- Откуда: М.О. Подольский район, Бережки
Всем отозвавшимся большое спасибо!!! А с вами Dim@ я еще свяжусь в ближайшее время , по поводу системы смс оповещения о работе котла и прочее. Ну а клиент не замерз, клиент как раз с этим боролся! Проблема решена! Еще раз всем спасибо! ДЕЛЮСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО РЕШЕНИЮ МОЕЙ ПРОБЛЕМЫ!
Как раз я, то, и не успел замерзнуть , а вот антифриз ушел в минус! А автоматика , судя по всему не понимает отрицательных показаний, вот и выдала ошибку Е04 . Ayrat вам отдельное спасибо, благодаря вашей информации, я узнал куда мне лезть, и что смотреть, и где находится. А решение проблемы оказалось просто , я рукой нагрел датчик и ошибка снялась, правда при попытке запуска котла ,запустился циркулярный насос , и до того как котел успел запуститься, датчик снова остыл и снова ошибка! Пришлось взять ветерок, направить струю горячего воздуха во внутренности и ждать, пока более или менее, все там прогреется. После этого , ну с обнулением ошибки разумеется, запуск прошел успешно! Судя по всему из-за сбоя с электричеством произошел сбой запуска т.е розжига Е01, такое уже было , но вот антифриз, в минус по цельсию, не уходил, и после сброса ошибки Е01 котел спокойно запускался.А тут, с отрицательной температурой, просто новая, ошибка,( уже Е04 ) просто не сбрасывалась , при всех моих стараниях (холодновато).
Еще раз всем откликнувшимся большое спасибо!!! И может моя информация кому-то будет полезна!
Как раз я, то, и не успел замерзнуть , а вот антифриз ушел в минус! А автоматика , судя по всему не понимает отрицательных показаний, вот и выдала ошибку Е04 . Ayrat вам отдельное спасибо, благодаря вашей информации, я узнал куда мне лезть, и что смотреть, и где находится. А решение проблемы оказалось просто , я рукой нагрел датчик и ошибка снялась, правда при попытке запуска котла ,запустился циркулярный насос , и до того как котел успел запуститься, датчик снова остыл и снова ошибка! Пришлось взять ветерок, направить струю горячего воздуха во внутренности и ждать, пока более или менее, все там прогреется. После этого , ну с обнулением ошибки разумеется, запуск прошел успешно! Судя по всему из-за сбоя с электричеством произошел сбой запуска т.е розжига Е01, такое уже было , но вот антифриз, в минус по цельсию, не уходил, и после сброса ошибки Е01 котел спокойно запускался.А тут, с отрицательной температурой, просто новая, ошибка,( уже Е04 ) просто не сбрасывалась , при всех моих стараниях (холодновато).
Еще раз всем откликнувшимся большое спасибо!!! И может моя информация кому-то будет полезна!
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
На Вашем котле стоит плата автоматики DIMS01-TH01, к которой через интерфейс IU02 можно подключить регуляторАндрей Юлиевич писал(а): по поводу системы смс оповещения о работе котла и прочее.
PT59X с GSM-модулем GST1.
_http://www.thermona-ekb.ru/index.php?page=shop ... &Itemid=10
При настройке регулятора PT59X (русское меню в наличии) в него можно внести до 3 номеров мобильных телефонов, на которые GSM-модуль будет отсылать сообщения об аварийной остановке котла с кодом неисправности. Так же c этих 3 номеров можно будет отправлять контрольные и управляющие СМС-сообщения на GSM-модуль. Подробности - в личку.