Неисправность котла Therm DUO 50(T)
Правила форума
Форум для обсуждения и консультаций по отопительной технике Thermona
Форум для обсуждения и консультаций по отопительной технике Thermona
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
Кроме платы ничего. Платы сконфигурированы, как были на "материнских" котлах.
После того, как обнаружил пригасание/разгорание прозвонил проводку на модулятор...поизгибав и подёргав её при этом (мало ли-вдруг залом где-то под изоляцией).. Но там всё ровно. После этого выдернул эти два проводка со штекера (который на плату) и проверил там плотность контакта и на предмет отсутствия окислов всяких зеленых и т.п. Чуток обжал и вставил обратно. Всё. Через два дня клиент звонит-котел опять в ошибке....ыыыыы.
Еще заметил, что катушка модулятора (беленькая такая) имеет осевой люфт..т.е. свободно туда сюда ёрзает на пару-тройку миллиметров (если ее подергать) . Может ли этот люфт влиять на величину хода штока клапана?
Наверное-да, имхо. Может ему газовый клапан поменять? Но тогда останется загадкой пригасание-разгорание при закрытии панели...х.з.. прям мистика
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Я тут подумал, что катушку модулятора можно просто зафиксить, чтоб не ерзала. Наверное так и сделаю
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:


После того, как обнаружил пригасание/разгорание прозвонил проводку на модулятор...поизгибав и подёргав её при этом (мало ли-вдруг залом где-то под изоляцией).. Но там всё ровно. После этого выдернул эти два проводка со штекера (который на плату) и проверил там плотность контакта и на предмет отсутствия окислов всяких зеленых и т.п. Чуток обжал и вставил обратно. Всё. Через два дня клиент звонит-котел опять в ошибке....ыыыыы.
Еще заметил, что катушка модулятора (беленькая такая) имеет осевой люфт..т.е. свободно туда сюда ёрзает на пару-тройку миллиметров (если ее подергать) . Может ли этот люфт влиять на величину хода штока клапана?
Наверное-да, имхо. Может ему газовый клапан поменять? Но тогда останется загадкой пригасание-разгорание при закрытии панели...х.з.. прям мистика
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Я тут подумал, что катушку модулятора можно просто зафиксить, чтоб не ерзала. Наверное так и сделаю
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:


-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re:
та ты шо!!!!товарищь Бендер писал(а):контакты на плате ни при чом...иббо плата меняная, а проблема та же


рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
Итак-папарядку
-ставлю горелку в режим ТЕСТ, крутилкой на панели задаю макс. мошность-нагазовом клапане корректирую давление. Крутилку влево-мин. мощь и на клапане корректирую минималку.
выхожу из ТЕСТа.. снова захожу-а те цифры (мин. и макс.) уже другие. Заметно сильно другие. И так неоднократно. Об этом я еще раньше писал. Но не придавал значения, поскольку мин. и макс. при всех своих изменениях находились в допусках.
А щас вот закралось сомнение-может и случается какой-то бзик с этим клапаном. когда он минималку совсем уж неприлично уменьшает...пламя гаснет-вот вам и Е01
-ставлю горелку в режим ТЕСТ, крутилкой на панели задаю макс. мошность-нагазовом клапане корректирую давление. Крутилку влево-мин. мощь и на клапане корректирую минималку.
выхожу из ТЕСТа.. снова захожу-а те цифры (мин. и макс.) уже другие. Заметно сильно другие. И так неоднократно. Об этом я еще раньше писал. Но не придавал значения, поскольку мин. и макс. при всех своих изменениях находились в допусках.
А щас вот закралось сомнение-может и случается какой-то бзик с этим клапаном. когда он минималку совсем уж неприлично уменьшает...пламя гаснет-вот вам и Е01
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re:
ну так тогда вопрос к газовому клапану, не?товарищь Бендер писал(а):Итак-папарядку
-ставлю горелку в режим ТЕСТ, крутилкой на панели задаю макс. мошность-нагазовом клапане корректирую давление. Крутилку влево-мин. мощь и на клапане корректирую минималку.
выхожу из ТЕСТа.. снова захожу-а те цифры (мин. и макс.) уже другие. Заметно сильно другие. И так неоднократно. Об этом я еще раньше писал. Но не придавал значения, поскольку мин. и макс. при всех своих изменениях находились в допусках.
А щас вот закралось сомнение-может и случается какой-то бзик с этим клапаном. когда он минималку совсем уж неприлично уменьшает...пламя гаснет-вот вам и Е01
причем к его механической части, а не к катушке)))) может мембрана медленного хода залипает или еще какая хрень))))
если бьешься лбом об стенку - количество ударов должно быть ограничено)))) отвлекись от платы - оглянись что еще может влиять на образование твоей проблемы)))
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
Re: Re:
Буду благодарен за подсказки .РоманМ писал(а): отвлекись от платы - оглянись что еще может влиять на образование твоей проблемы)))
ps-это не моя проблема, а клиента)
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
Re:
Я читал про микрик. Это который на протоке стоит. Докладываю- когда горелка работает (читай-работает насос) контакты в нем разомкнуты. И в каком бы состоянии они не были (окислены, подгорелые и т.п.) на электрическую цепь этого датчика никак не влияет. Вот как этот микрик может вывести плату в аварию?VikT писал(а):Писал я, писал про микропереключатели - все без толку.
Вы можете описать "физику процесса"? Ну, допустим, в какой-то момент эти контакты замкнутся, и-?
Вы меня извините, но если сами не можете разобраться в положениях контакта простого микропереключателя, может тогда не стоит технически сложное изделие - газовый котел и начинать ремонтировать?товарищь Бендер писал(а):Докладываю- когда горелка работает (читай-работает насос) контакты в нем разомкнуты.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
-
- Претендент
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 17 дек 2014, 10:10
- Репутация: 3
Re:
Может вам тоже не стОит начинать газовые котлы ремонтровать)аристошка писал(а): так же возник вопрос
хотел посмотреть доку на этот котел, но что то влом стало

Да Вы знаете, подумываю уже, не пора ли завязывать с этим.товарищь Бендер писал(а):Может вам тоже не стОит начинать газовые котлы ремонтровать)

А контакты микропереключателя разомкнуты, когда нет протока, и замыкаются, когда включается насос.
А вот механически, кнопка микрика нажата, когда проток отсутствует, и отжимается при протоке.
Такая конструктивная особенность.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"