нестабильная работа котла THERM 23
Правила форума
Форум для обсуждения и консультаций по отопительной технике Thermona
Форум для обсуждения и консультаций по отопительной технике Thermona
нестабильная работа котла THERM 23
добрый день, нужен совет знающего человека. У меня котел THERM 23. Он отапливает 120 кв. метров. Установлен прошлой осенью. Система заполнена водой. Прошлой зимой он три раза останавливался без всякой причины. На панели неполадок никакого значка не было. Только показатель давления, как обычно. а сам котел, вернее горелка издавала щелчки, словно она не может зажечься. Я просто выключила его и включила заново. Котел прекрасно включился и заработал. Мастер из облмосгаза в конце прошлой зимы осмотрел его и сказал, что все в порядке, но надо повысить давление с 1, 6 до 1,9. После этого котел до лета работал исправно. А этой осенью включила его при давлении 1,9 и он уже дважды за эти три месяца отключался без всякой причины и снова щелкал.
Ну, без причины ничего не бывает.Лидия писал(а):отключался без всякой причины и снова щелкал.
А сколь продолжительное время он щелкает, пытаясь разжечься и не вываливается в аварию? Или Вы не даете котлу время, что бы довести его логический цикл до конца? И полностью модель котла, если можно напишите.
Мастер, конесно, супер профессионал. Гнать такого в шею.Лидия писал(а):и сказал, что все в порядке, но надо повысить давление с 1, 6 до 1,9.
А вообще, если котел всего год работает, то и по гарантии его вылечить можно будет. Здесь на форуме есть специалист из представительства Термоны, думаю он Вам поможет.
Ведь Вы, судя по отсутствию места обитания, из центра Вселенной - Москвы или Московской области.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Лидия
Обратитесь к этому пользователю: http://forum.c-o-k.ru/memberlist.php?mo ... ile&u=9869" onclick="window.open(this.href);return false;
Он про Термону знает всё.
Обратитесь к этому пользователю: http://forum.c-o-k.ru/memberlist.php?mo ... ile&u=9869" onclick="window.open(this.href);return false;
Он про Термону знает всё.
"Без измерений нет испытаний!"
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
ну так если мастер из облМОСгаза,так конечно она из центра вселенной,там чё в москве ещё бедные люди существуют,вы зачем такую шляпу то купили ,тоже мастер из облмосгаза порекомендовал,и вобще какого х....газавщики смотрят котлы они типа понимают чё то,вызовите нормального сервисанта и он вам сделает всё по уму,и когда такое случится в следующий раз дайте котлу завершить попытки розжига и он выдаст ошибку и тогда пишите сюда номер ошибки и модель котла
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
Ну накинулись на женщину мартовские коты...
Поточнее модель не назовете? Котел турбо?Лидия писал(а):У меня котел THERM 23
В какие-то определенные моменты это происходило?Лидия писал(а):Прошлой зимой он три раза останавливался без всякой причины.
В каком тресте обслуживаетесь?Лидия писал(а):Мастер из облмосгаза в конце прошлой зимы осмотрел его
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Блин, сегодня ездил феррольку по гарантии ремонтировать. Типа эти газовцы его запускали а он не запускается.... пришел и тихо о... я незнаю чем они этот бедный газовый клапан крутили и в какую сторону но они слизали все, на всем, что хоть отдаленно напомнало болты, а когда я его снял, то оказалось что они на който черт даже фильтр газовый проковыряли отверткой. Хорошо еще все это я делал прям при заказчике и ему непришлось долго объяснять почему я не буду менять этот клапан по гарантии.wetleo писал(а):ну так если мастер из облМОСгаза
И им еще хотят все эти котлы на обслуживание передать без права выбора у пользователя????
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
ну ладно с этими дибилами всё понятно,но куда сами заказчики смотрят и чё творят и чем думают,21 век на дворе,накупят барахла и газавщиков вызывают в качестве наладчиков,ну где тут разумные поступки,я думаю ну не от бедности московской жизни уж точно
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
дмитрич а это где вы слыхали такое что им хотят всё отдать,это же пипец будет,в них сначала нужно кучу бабла вложить что бы попроходили атестацию у фирм производителей,так дело в том что там не всем дано познать нашу науку
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
дмитрич а это где вы слыхали такое что им хотят всё отдать,это же пипец будет,в них сначала нужно кучу бабла вложить что бы попроходили атестацию у фирм производителей,так дело в том что там не всем дано познать нашу науку

мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Ну яб не сказал что прям барахла. я и сам честно говоря на ферроли думаю переходить. Но ведь пусконаладку то в любом случае газовщики делать будут. а информация о том что отдать им хотят все вместе с сервисом есть в 400 приказе ныне отмененном судом и во всяких подобных проектах в думу выводящимися разными деятелями.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg