Тема: котел THERM 35 P/B запуск

Настенные и напольные газовые котлы, электрокотлы, твердотопливные чугунные котлы, солнечные системы

Модератор: Ayrat

котел THERM 35 P/B запуск

Сообщение АлександрРВ » 09 фев 2015, 12:11

Помогите пожалуйста решить проблему!
Отключился котел, не получается запустить. Нажимаю на серую кнопку, нажимаю пьезорозжиг - пламя загорается, держу минуту. Но когда перевожу серую кнопку в положение "пламя" и отпускаю огонь гаснет.
АлександрРВ
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 12:04

Сообщение Mij-gan » 09 фев 2015, 13:16

Датчик тяги, термостат перегрева - проверяли?
"Без измерений нет испытаний!"
Mij-gan
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2587
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Откуда: Москва

Сообщение АлександрРВ » 09 фев 2015, 13:45

термостат не проверяли, Датчик тяги это видимо тягопрерыватель?
Прошлые раз похожая история была, тогда меняли термопару(она я так понимаю открывает подачу газа) и один раз меняли аварийный термостат
АлександрРВ
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 12:04

Сообщение Mij-gan » 09 фев 2015, 14:16

АлександрРВ писал(а): это видимо тягопрерыватель?

"Тягопрерыватель" это та железяка, на которую дымоход нахлобучен. А датчик тяги - поз.36 в Инструкции , "термостат дымовой"
http://www.thermona.cz/sites/default/fi ... 0pb-ru.pdf
"Без измерений нет испытаний!"
Mij-gan
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2587
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Откуда: Москва

Сообщение АлександрРВ » 09 фев 2015, 14:37

Запустил пилотную горелку, теперь другая проблема: Основная горелка не запускается, ручку повернул на максимум.
АлександрРВ
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 12:04

Сообщение аристошка » 09 фев 2015, 20:34

АлександрРВ смотри 9 страницу инструкцию от Mij-gan
и разбирайся что не работает
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
аристошка
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Откуда: Волжская Булгария

Re:

Сообщение АлександрРВ » 10 фев 2015, 08:56

аристошка писал(а):АлександрРВ смотри 9 страницу инструкцию от Mij-gan
и разбирайся что не работает

генератор поменял, все заработало
АлександрРВ
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 12:04

Сообщение аристошка » 10 фев 2015, 17:38

АлександрРВ вот и ладушки надо просто подумать :mrgreen:
хотя не всегда виноват генератор
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
аристошка
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Откуда: Волжская Булгария

Сообщение grig07ko » 21 фев 2015, 17:28

Не надо было менять генератор , надо было просто найти опорную точку старого , все что надо , это зажигалка и вольтметр
grig07ko
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 10:08
Откуда: г. Саров Нижегородская область


Вернуться в Thermona

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Dim_ON и гости: 1

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК