Термона cl23 что за неисправность.
Двуконтурный котел, отапливает 120кв м, работает на нагрев воды. На маленьком напоре воды горелка зажигается через некоторое время гаснет и снова зажигается с хлопком. Даже при выборе температуры нагрева воды самой низкой нагревает до 70°. Бак расширительный, систему поджига заменили. Проблема хлопков пугает.
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:20, всего редактировалось 1 раз.
Проверить давление газа на форсунках, при условии, что теплообменник чистый и снаружи и внутри.
Положение электрода розжига, а так же необходимо понимать, что у котла есть минимальная мощность, отличная от нуля, и чтобы эту мощность снять, необходимо нагреть некоторое количество воду на некоторое количество градусов по Цельсию. Чем меньше воды, и чем выше её температура на входе, тем больше температура на выходе.
Положение электрода розжига, а так же необходимо понимать, что у котла есть минимальная мощность, отличная от нуля, и чтобы эту мощность снять, необходимо нагреть некоторое количество воду на некоторое количество градусов по Цельсию. Чем меньше воды, и чем выше её температура на входе, тем больше температура на выходе.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Re:
уже заменили электроды розжига и бак расширительный, на очереди газ редуктор.
Re: Термона cl23 что за неисправность.
Хлопки - одно, ГВС - другое. Вещи разные, но происходят в одно и то же время, поэтому возникает соблазн их связать воедино, но это не правильно.
Хлопки: скорее всего связаны с неправильной регулировкой мощности котла, стартовой мощности. Возможно загрязнение поверхности горелки. Может быть и неправильная регулировка положения электрода поджига. Грязный электрод. Возможны и другие варианты. Обычно этим занимается квалифицированный сервисный инженер с комплектом инструмента, электронным манометром и сигнализатором загазованности.
ГВС: котел физически не может работать с протоком воды меньше минимального паспортного - 2,5 литра в минуту. Если уменьшаете проток меньше минимума, котел перегревается, греет хоз.воду по инерции до 70, выключаясь на установленном значении нагрева хоз.воды, затем включается и опять одно и то же. Аналогично происходит и при засорении теплообменника по контуру воды, но в этом случае, "контрастный душ" будет при любом протоке хозяйственной воды, даже большом. Теплообменник по контуру ГВС можно попытаться промыть. Засорения по контуру отопления обычно не возникают.
Хлопки: скорее всего связаны с неправильной регулировкой мощности котла, стартовой мощности. Возможно загрязнение поверхности горелки. Может быть и неправильная регулировка положения электрода поджига. Грязный электрод. Возможны и другие варианты. Обычно этим занимается квалифицированный сервисный инженер с комплектом инструмента, электронным манометром и сигнализатором загазованности.
ГВС: котел физически не может работать с протоком воды меньше минимального паспортного - 2,5 литра в минуту. Если уменьшаете проток меньше минимума, котел перегревается, греет хоз.воду по инерции до 70, выключаясь на установленном значении нагрева хоз.воды, затем включается и опять одно и то же. Аналогично происходит и при засорении теплообменника по контуру воды, но в этом случае, "контрастный душ" будет при любом протоке хозяйственной воды, даже большом. Теплообменник по контуру ГВС можно попытаться промыть. Засорения по контуру отопления обычно не возникают.
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
мде, здравствуйте, маленький напор это сколько? в литрах..
это раз.
а два заставлять работать 25 киловатный котел на тоненько струйке, а то что вы описываете это так и есть, это извращение на грани садизма!! вы можете хоть весь котел перебрать, а толку не будет! Котел то турбовый или атмосферный?
это раз.
а два заставлять работать 25 киловатный котел на тоненько струйке, а то что вы описываете это так и есть, это извращение на грани садизма!! вы можете хоть весь котел перебрать, а толку не будет! Котел то турбовый или атмосферный?
рррр-разобррраться... и не поломать...