Biasi inovia ошибка е25

Газовые настенные котлы, газовые напольные напольные котлы, универсальные напольные котлы

Модератор: BIASI

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам марки Biasi
Андрей Лазаришин
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 19:23
Репутация: 0

Biasi inovia ошибка е25

Сообщение Андрей Лазаришин »

Ребята привет подскажите
Столкнулся я первый раз с биаси инова
Проблема такая выдает ошибку е25 аномальное горение все перещупал не могу разобраться правда вот решил зайти в программирование и изменить в 2р программе на 00 тоесть я как понимаю должен отключить
Кто встречался с такой проблемой или может знает подскажите
Последний раз редактировалось @lex 28 янв 2017, 23:13, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Сколько работает котел? стабилизатор, заземление?
прежде чем лезть в программирование - подумай, а потом не лезь))))
рррр-разобррраться... и не поломать...

Андрей Лазаришин
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 19:23
Репутация: 0

Re: Biasi inovia ошибка е25

Сообщение Андрей Лазаришин »

Земля стабилизатор есть котлу года 3
Я когда пришел это в первую очередь осматриваю
У вас есть варианты поломок или нет а спамить не надо без толку

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

хех, а сколько потенциал на земле? а электроды какой ток ионизации дают? как часто проявляется ошибка?
А чтоб не спамить яснее мысль выражовывайте, хех)))
рррр-разобррраться... и не поломать...

Андрей Лазаришин
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 19:23
Репутация: 0

Re: Biasi inovia ошибка е25

Сообщение Андрей Лазаришин »

Потенциал 50 вол а замер перед рожигом 170 вол если память не подводит раньше ошибку выдавало мин через 40 я изменил в програмирование отклонение замера со2 с 15 на 30 значение началось через 2 час примерно
Извините если не корректно выясняюс

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Андрей Лазаришин спрашивают про потенциал между корпусом котла и газопроводом

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
и это обороты сбавь в общении, а то спецы народ обидчивый и быстро замолкают :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Андрей Лазаришин
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 19:23
Репутация: 0

Re: Biasi inovia ошибка е25

Сообщение Андрей Лазаришин »

Не в обиду! я сам не дурак и занимаюсь ремонтами просто встретил котел первый раз просто нет инфы по
нему вот и обратился а умнечать и я могу

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Андрей Лазаришин писал(а):ошибку е25 аномальное горение
это судя по всему ложное пламя :mrgreen:
котлы все одинаковы практически по логике работы
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Андрей Лазаришин
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 19:23
Репутация: 0

Re: Biasi inovia ошибка е25

Сообщение Андрей Лазаришин »

Вот я тоже собрал информацию и понимаю что ложное пламя ток. Не могу разобраться ,.как в 2 программе изменил параметер на 00 ,ошибку пока нет клиент не звонит

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Ну если ты занимаешься ремонтами, то
Навиен - 04, бакси - е35, аристон - 502, протерм - f27, м прочее... Паразитное, ложное пламя и тд о чем то говорит? А как бороться? Так я тебе прямым текстом сказал смотри потенциал на котле и проверяй стабик!!
рррр-разобррраться... и не поломать...

Андрей Лазаришин
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 19:23
Репутация: 0

Re: Biasi inovia ошибка е25

Сообщение Андрей Лазаришин »

Может я что то не так понял потери пламени не происходит! Но если и происходит то по какой причине ?при работе он снижает вращения турбины и делает замер со2 в Украине газ плохого качества очень и я начел грешить на него

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Хех! Так это ж как у майника 5 признанного одного из самых извращенных котлов в настройках))) ты его по инструкции настраивал?

Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Если по этой с-ой бумажонке, то подымай пусковое пламя раза в два не меньше, только потом тонкими настпгйками балуйся)))
рррр-разобррраться... и не поломать...

Андрей Лазаришин
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 19:23
Репутация: 0

Re: Biasi inovia ошибка е25

Сообщение Андрей Лазаришин »

Все настроено по инструкции

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

эх! сколько в мбар мин/макс на горелке? статика/динамика на входе котла? дымоход - длина, коаксиал/раздельный, дроссельное кольцо - диаметр?

Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Андрей Лазаришин писал(а): Украине газ плохого качества очень и я начел грешить на него
А ты не греши)))) а настраивай котел под газ, а не по книжонке с дуру инструкцией именуемой, или с производителя стребуй инструкция для спецов :D :D
рррр-разобррраться... и не поломать...